"rechtens verkregen niveau" bouwbesluit en rookgasafvoer

Eye_in_the_Sky

  • #1
Hallo,

Ik zie door de bomen het bos niet meer. Wij willen graag een gashaard in onze woonkamer. Omdat ik mezelf wel handig vind maar ook weer niet zo ga ik dit uitbesteden.

Probleem is dat ik met de rookgasafvoer door de achtergevel zit. Door de verdiepingsvloeren is niet echt een alternatief.

Als bron gebruik ik dit: https://www.rijksoverheid.nl/docume...slucht-en-afvoer-van-rookgas-bouwbesluit-2012
En volgens mij staat daar dat ik voor de plaats van de opening dus niet de nieuwbouwnorm hoef te handhaven (maw 1 meter loodrecht vanaf de erfgrens) maar het "Rechtens verkregen niveau" dus "het mag er niet slechter op worden".

Als ik me aan het bouwbesluit moet conformeren dan heb ik een uitdaging want dat gaat structureel niet passen. Als ik het rechtens verkregen niveau mag hanteren dan gaat het goed, mijn achtergevel zit 3 meter bij die van de buren vandaan (uitbouw) dus de overlast zal zeer minimaal zijn.

Wie kan me hier mee helpen ?
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #2
Lees het stuk tekst in het rode gedeelte: voorbeeld mbt een open haard, daar staat het antwoord.
 

Eye_in_the_Sky

  • #3
Rola,

Ja, daar staat:

"Ik ga een open haard in een bestaande woning zonder
schoorsteen aanbrengen. In dat geval geldt dat het
bouwwerk verandert van een woning zonder naar een
woning met een opstelplaats voor een verbrandingstoestel.
In beginsel gaat het dan om een functieverandering. Voor
de aanwezige voorzieningen betekent dit dat de aanwezigheid,
de capaciteit, de rookdoorlatendheid en de stromingsrichting
moeten voldoen aan het niveau Bouwbesluit
2012 bestaande bouw. Bij veranderingen aan de voorzieningen
gelden voor de te veranderen delen de nieuwbouweisen
voor de aanwezigheid, de capaciteit en de stromingsrichting.
Voor de plaats van de openingen, het thermisch
comfort en de rookdoorlatendheid gelden dan het rechtens
verkregen niveau."


Dus dan klopt het wat ik zei dus ?

Volgens de installateur produceert de gashaard geen rookgas, alleen een 'fata morganatje' alleen warme (soms trillende) lucht dus. Afstand tot aan de dichtsbijzijnde ramen is 2.8 meter.

Thanks !
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #4
We gaan eerst eens beginnen met wat voor gashaard wil je plaatsen?
Open of gesloten uitvoering hier zit het grote verschil qua rookgas uitmonding in.

Een gesloten toestel mag je in de gevel uitmonden mits de fabrikant dit niet verbied. Zie hiervoor de installatiehandleiding.

Een open toestel mag je niet in de gevel laten uitmonden en moet naar gebied 1 wat niets meer is dan een halve meter boven de nok van het dak.

John
 

Eye_in_the_Sky

  • #5
Het wordt een gesloten gashaard die via 1 pijp zowel lucht aanzuigt als afblaast.
Ik mag denk ik geen type noemen.

Wat is het verschil in afvoergassen dan tussen een open en gesloten toestel ?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Wat is het verschil tussen verbrandigsgas en een fatamorganatje?

Er word gas verbrand, dus ontstaat er rookgas, en hoe dat eruit ziet doet er niet toe het zijn verbrandigsgassen.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #7
Noem toch maar even merk en type van de kachel.
 

Eye_in_the_Sky

  • #8
Het wordt een Dru Lugo 80/3 3-zijdige gashaard.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #9
Over de verbrandinggasafvoer kan geen misverstand ontstaan.

In het installatie voorschrift staat duidelijk aangegeven wat mag en wat mogelijk is bij zowel een open als gesloten toestel.

Let wel op de juiste maatvoering voor wat betreft de lengte/trekhoogte zoals aangegeven.

En gebruik uitsluiten door Dru aangegeven afvoer materialen.

Vr Gr en succes ermee
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #10
Het enige waar u nu nog op moet letten qua uitmonding als u door de gevel uitmond zijn de volgende dingen.

Voor wat betreft de uitmonding is dat deze geen hinder aan de buren mag opleveren hier staan specifieke afmetingen voor tot bv openslaande ramen en ventilatieopeningen van NAAST GELEGEN OF AANGRENZENDE panden.

De wet stelt dat u geen hinder aan uw eigen kan geven echter is het aan te bevelen ook hier rekening mee te houden.

E.e.a. staat verder vermeld in het bouwbesluit echter deze verwijzen u naar de desbetreffende NEN normen en deze zijn niet openbaar zichtbaar.

John
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #11
In de normen staan ook afstanden en berekeningsmethodes(verdunningsfactor) aangegeven tot je eigen ramen etc, dus niet alleen van de buren.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu