Hoi,
Ik heb een Intergas Kompakt Solo HRE 48 met boiler en een Honeywell Evohome thermostaat (het model met het brede touchschreen).
- Pomp staat ingesteld op laagste stand (1 van 3).
- Aanvoer temperatuur op 55C.
Bij koud weer (onder de 5C) werkt alles strak. Maar met milde buiten temperaturen slaat de de ketel heel laat af waardoor de woonkamer temperatuur een graad doorschiet en de ketel (soms wel uren) door blijft branden op laagste stand. Dus als volgt.
- Ochtend, setpoint naar 18C.
- CV gaat verwarmen (aanvoer gaat naar 55C, CV display).
- Bij 18C moduleert CV terug maar gaat niet uit. Aanvoer zakt naar 40C (CV display). Deze 40C is de laagste waarde die ik zie, nooit lager.
- Temperatuur stijgt gedurende een uur door naar 18.5, 19C. CV blijft doorgaan op 40C aanvoer gedurende meer dan een uur.
- Na nog een uur boven setpoint slaat hij af (of als ik setpoint verlaag naar 17C, slaat hij ook direct af).
- Nu duurt het een paar uur voor woonkamer een graad afkoelt, CV blijft dan uit zoals het hoort.
In feite werkt alles dus grotendeels naar behoren, behalve dat de ketel uren blijft doorpruttelen. Deze laagste stand kost alsnog veel gas (bijna een kuub per uur).
Mijn vragen:
- Heeft iemand een verklaring voor het fenomeen?
- Ik heb andere berichten gelezen over noodzaak van een by-pass, dat CV warmte niet kwijt zou kunnen en daarom door blijft draaien. Ik weet niet of dat hier speelt. Radiatoren in woonkamer (5) staan volledig open plus grote convectorput (5m). En als ik setpoint verlaag, slaat CV direct af zonder problemen... Bewijst dat dat het probleem in de thermostaat regeling zit?
- De ketel heeft hoge capaciteit (48kW), veel meer dan nodig is (huis goed geisoleerd inmiddels), speelt dat nog een rol misschien?
Alvast bedankt,
Pieter
Ik heb een Intergas Kompakt Solo HRE 48 met boiler en een Honeywell Evohome thermostaat (het model met het brede touchschreen).
- Pomp staat ingesteld op laagste stand (1 van 3).
- Aanvoer temperatuur op 55C.
Bij koud weer (onder de 5C) werkt alles strak. Maar met milde buiten temperaturen slaat de de ketel heel laat af waardoor de woonkamer temperatuur een graad doorschiet en de ketel (soms wel uren) door blijft branden op laagste stand. Dus als volgt.
- Ochtend, setpoint naar 18C.
- CV gaat verwarmen (aanvoer gaat naar 55C, CV display).
- Bij 18C moduleert CV terug maar gaat niet uit. Aanvoer zakt naar 40C (CV display). Deze 40C is de laagste waarde die ik zie, nooit lager.
- Temperatuur stijgt gedurende een uur door naar 18.5, 19C. CV blijft doorgaan op 40C aanvoer gedurende meer dan een uur.
- Na nog een uur boven setpoint slaat hij af (of als ik setpoint verlaag naar 17C, slaat hij ook direct af).
- Nu duurt het een paar uur voor woonkamer een graad afkoelt, CV blijft dan uit zoals het hoort.
In feite werkt alles dus grotendeels naar behoren, behalve dat de ketel uren blijft doorpruttelen. Deze laagste stand kost alsnog veel gas (bijna een kuub per uur).
Mijn vragen:
- Heeft iemand een verklaring voor het fenomeen?
- Ik heb andere berichten gelezen over noodzaak van een by-pass, dat CV warmte niet kwijt zou kunnen en daarom door blijft draaien. Ik weet niet of dat hier speelt. Radiatoren in woonkamer (5) staan volledig open plus grote convectorput (5m). En als ik setpoint verlaag, slaat CV direct af zonder problemen... Bewijst dat dat het probleem in de thermostaat regeling zit?
- De ketel heeft hoge capaciteit (48kW), veel meer dan nodig is (huis goed geisoleerd inmiddels), speelt dat nog een rol misschien?
Alvast bedankt,
Pieter