Raveeling of opklampen

Status
Niet open voor verdere reacties.
Ik dien een platte afvoerbuis (afzuigkap) in de 3 balken te leggen en daarvoor in 3 balken met de afm. 1700 / 70 een uitsparing te maken vanaf de bovenzijde van 220 /55 mm. Dit is 300 mm uit de muurzijde waar de balken overheen lopen cq op dragen. De balken zijn na de uitsparing op het zwakste punt nog 1155 mm hoog 70 mm breed. Ik kreeg het advies om de balken aan de zijkanten met met 22mm multiplex te verstevigen met lijn en schroeven of een raveeling te maken.

Wat is het beste in deze situatie?

mvg Wim
 
Waar wordt de raveelbalk aan bevestigd ?
Aan andere balken of aan muren ?
 
Puschka schreef:
Dit is 300 mm uit de muurzijde waar de balken overheen lopen cq op dragen.

Lopen de balken door naar een andere kamer of eindigen ze in de muur?

Als het laatste het geval is, dan is het buigend moment dicht bij de oplegging niet zo heel groot. Alleen versterken i.v.m. dwarskracht kan dan voldoende zijn.

Wat is de overspanning/lengte van de balken?
 
Ik dacht, corrigeer mij als ik het mis heb, dat je constructief gezien een gat beter in het midden van een balk kan maken, maar dat terzijde. Ik heb dergelijke balken wel eens verstevigd met een stalen hoeklijn aan de onderkant en deze met houtdraaibouten aan de balk vastgezet alvorens een dergelijk gat te maken (een gat groter dan 1/3 van de hoogte van de balk).
 
Status
Niet open voor verdere reacties.