Ik heb een Vaillant CV ketel (type weet ik zo niet precies) die als ik warm water gebruik (met name als ik onder de douche sta en de warmwater vraag dus wat langer duurt) een ratelend geluid maakt.

Dit is niet continue het geval maar zo nu en dan tijdens het warm water verbruik. Dan is het even stil en vervolgens uit het niets begint de ketel (vaak met een zeer luide knal) wederom te ratelen!

Mijn (ervaren) CV man heeft hier al eens naar gekeken (geluisterd) en heeft geen idee wat het kan zijn!

Wie o wie kan hier iets mee / herkent dit probleem!
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #2
Graag exacte typenummer van de ketel vermelden, er bestaan gewoon veel te veel modellen van Vaillant.

Ook vermelden:
- Wat voor soort douchekraan zit er in de badkamer? (Thermostaatkraan,
  gewone mengkraan e.d.)
- Is dit plotseling ontstaan, of na wijziging van het watersysteem?
- Doet het probleem zich ook voor bij warmwatergebruik op andere tappunten,
  of alleen bij de douche?
 

Bjdejong

  • #3
Hallo Kees,

Het is een Vaillant VUW NL 23-28/6E uit ik dacht 1996 maar dat weet ik niet zeker.

De symptomen zijn op elk (warmwater) tappunt hoorbaar en bij de douche heb ik een thermostaatkraan; overige kranen zijn allen mengkranen.

Het watersysteem is wel recentelijk gewijzigd maar de klachten waren al aanwezig vóór deze wijziging.

Zit je al ergens aan te denken misschien?
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #4
Komt het geluid soms voor op het moment dat de 3-wegklep omschakelt van CV naar boiler?
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #5
Hoi Bjdejong,

De geluiden (ratelen) die u beschrijft komen soms uit de pomp vandaan.

Er is dan vaak sprake van speling op een lager, wat zo nu en dan ratelt en het minste op geringste stukje vuil in de installatie zorgt dat de waaier van de pomp uit balans raakt en tegen het pomphuis slaat (knal).

Als het alleen te horen is als het toestel warmer/heter wordt (langdurig tappen/ CVstoken) kan het ook de brander afstelling zijn, dat luistert erg nauw bij dit toestel, deze maakt dan een resonerend (ratelend) geluid.

Het is een beetje moeilijk te horen via de PC (geluid staat misschien te zacht bij u :mrgreen) vandaar dat het blijft bij wat aanwijzingen.

Vr Gr
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #6
Bjdejong schreef:
Zit je al ergens aan te denken misschien?
Nee hoor, ik denk op cv-gebied vrijwel nergens aan, want van cv's heb ik weinig verstand, behalve van de standaard dingen zoals vullen en zo.

Wel weet ik zo ongeveer, wat de vakmannen aan informatie nodig hebben, om een beeld te vormen wat er aan de hand zou kunnen zijn. En als moderator van dit forum vraag ik daar dan om, dan staat het er maar vast. :wink:
 