Radiator voor de helft warm

Sanderalexander

  • #1
Mijn (nieuwe) cv installatie met Nefit ecomline ketel heeft radiatoren met midden onder een aansluiting. De radiatoren worden alleen bovenin warm zelfs heel erg heet echter onderin blijven ze koud. Er zit geen lucht in systeem, ik denk zelf dat het te maken heeft met stroomsnelheid.

Hoe kan ik dit oplossen of mn cv installateur ??
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Waarschijnlijk heb je een inlaat/voetventiel combinatie en staat de voetventiel niet geheel open of een andere radiator staat juist helemaal open waardoor er iets te weinig stroming is in deze radiator.

voel of andere radiatoren wel geheel warm worden wor er 1 zelfs heet aan de onderzijde daarvan het ventiel iets knijpen.
 

Ron CV

  • #3
Laat de installateur er nog eens naar kijken, waarschijnlijk zijn dat al oudere radiatoren. Zou goed mogelijk kunnen zijn dat ze inwendig vervuild zijn.
 

Haak

  • #4
Ron237 schreef:
...Zou goed mogelijk kunnen zijn dat ze inwendig vervuild zijn.
Hoe krijg je die inwendige vervuiling er weer uit?
 

Ketelman

  • #5
Je schrijft "nieuwe installatie" dus vuil zal dan wel meevallen (maar niet uit te sluiten).
Laat de installateur die alles heeft aangelegd er eens naar kijken, je hebt immers garantie op het installatie werk als het door een erkend installateur is gemaakt.
Ik zou nog even wachten met zelf dingen uit elkaar te halen.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #6
Sanderalexander schreef:
Mijn (nieuwe) cv installatie met Nefit ecomline ketel heeft radiatoren met midden onder een aansluiting.
Welke radiatoren zijn dat ?
 

Chathanky

  • #7
Jager radiatoren.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #8
Bedankt.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.