Radiator verwijderen

Rvdm

  • #1
Ik wil een radiator verwijderen. Er zit een 2-pijps voetventiel en we hebben stadsverwarming. Voetventiel heb ik dichtgedraaid en ik laat hem leeglopen, maar er blijft water uitkomen en de aanvoerbuis wordt warm. En als ik radiatorkraan naar 5 draai gaat hij gelijk radiator vullen ondanks dichte voetventiel. Wat is het probleem?
 

AvDijk

Vaste Beantwoorder
  • #2
Waarschijnlijk sluit het 'tweepijps voetventiel' alleen de retour af. Als de radiatorkraan in de aanvoer niet 100% afsluit heb je dan dit. Is die radiatorkraan thermostatisch?
Foto van het onderblok en radiatorkraan misschien?
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #3
Je sluit altijd alleen het onderblok af met een onderblok.
 

Rvdm

  • #4
Er zit inderdaad een thermostaatkraan. Pijp naar thermostaatkraan is rond 15. Als ik de radiator definitief wil verwijderen deze gewoon afdoppen?

20201227_200357_resized.jpg
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Ronny

Specialist Verwarming
  • #5
Ronny schreef:
Je sluit altijd alleen het onderblok af met een onderblok.
Ik bedoelde natuurlijk: je sluit altijd alleen de retour af met een onderblok.
De aanvoer sluit je af met de kraan aan de bovenkant.
 