Radiator in nieuwe aanbouw

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hallo allen, vorig jaar hebben wij een stukje achter het huis aangebouwd. (250 x600cm, -240cm hoog) Nu willen wij er een verwarmingsradiator plaatsen (ongeveer 3000w).
De bestaande centrale verwarmingsradiatoren hebben gewone kranen. Geen thermostaatkranen dus, met één thermostaat in de huiskamer.
Kan ik op de nieuwe radiator een thermostaatkraan plaatsen en de rest zo laten? Of moet ik op alle radiatoren in huis een thermostaatkraan zetten.
En dan op de ketel een en ander instellen?
De aanbouw is goed geïsoleerd en verder hebben wij over het algemeen graag één temperatuur in het hele huis. Niettemin wil ik graag de aanbouw appart kunnen regelen.
Vr. gr. Lee
 
Dat kan prima, mits deze radiator geen of weinig invloed heeft op de kamerthermostaat.

Als de bestaande radiatoren waarop een en ander van te voren goed functioneerde nog aanwezig zijn dan voorzie ik er geen problemen mee.

Op de ketel hoeft u verder niets in te stellen, deze zal iets langer moeten stoken omdat er meer inhoud verwarmd moet worden.

Thermostaatkranen in combinatie met de kamerthermostaat kan problemen geven indien de kraan eerder afsluit dan dat de thermostaat uitschakeld. De woning kan dan op bepaalde plekken warmer worden dan gewenst. Kost tevens meer energie in dat geval. De rest gewoon zo laten als het is.

Succes.
 
Cvolieboy schreef:
Wat wilde u bereiken met die te plaatsen thermostaatkraan :?:

Deze ruimte wil ik graag apart kunnen regelen. B.v. alleen maar vorstvrij houden als wij er niet vertoeven. Of juist iets warmer als we alleen in deze ruimte verblijven.
Vr. gr. Lee
 
Thermostaatkranen in combinatie met de kamerthermostaat kan problemen geven indien de kraan eerder afsluit dan dat de thermostaat uitschakeld
Kan ik dan niet beter alle radiatoren voorzien van thermostaatkranen?
Vr.gr. Lee.
 
Als de temperatuur lager diend te zijn dan de ingestelde temoeratuur van de kamerthermostaat is een thermostaatkraan een prima idee.
 
Even een niet-onbelangrijke vraag: staat de aanbouw in open verbinding met de bestaande woonkamer (hoe groot is de opening) of zit er een deur of schuifdeuren o.i.d. tussen?
 
Geen open verbinding met de woonkamer. Wel deur naar keuken. We komen dus via de keuken in de aanbouw.
Vr.gr. Lee.
 
Kijk, nu komen we ergens!

Dan heeft het zeker veel zin om een th-kraan op die radiator te plaatsen; u kunt dan de temperatuur regelen tot aan de grenzen van de kamerthermostaat. Dit betekent energiebesparing als je de ruimte niet gebruikt en de temperatuur lager instelt.

Dat voordeel geldt dan voor alle ruimtes behalve de woonkamer; die laatste wordt geregeld door de kamerthermostaat
 
Als er geregeld word met een kamerthermostaat dan worden er normaliter geen thermostaatkranen in de ruimte waar deze hangt toegepast. Je krijgt dan nl twee regelingen welke elkaar nadelig kunnen beinvloeden.

Bij de situatie welke u beschrijft is een thermostaat kraan een prima oplossing. Let wel dat bij vorstvrij houden deze radiator geen warmte vraag aan de ketel geeft. U geeft aan dat de ruimte goed geïsoleerd is, vorstgevaar zal dan in de regel niet van toepassing zijn.

succes.
 