Pv-verdeler

Schol906

  • #1
Hallo allemaal,

Ik heb een vraag over het plaatsen van de pv verdeler.
Momenteel hebben we al 10 stuks zonnepanelen met een solaredge geïnstalleerd. Omvormer van 3000 watt.

Graag zouden wij nu 4x zonnepanelen 390wp ( west kant ) op 2 omvormers van PSystems Micro Omvormer DS3-L willen installeren (2x 3,2ampere) op de overkapping


Vorig jaar hebben wij een overkapping gemaakt in de tuin en met daarbij een aparte groep in de meterkast.

Er gaat een 5x 2,5 kabel vanuit de meterkast naar de overkapping, maar halverwege de tuin hebben wij daar een aftakking gemaakt 1,5 meter vanuit de lasdoos ( lasdoos met hars) voor een stopcontact aan de schutting.

Ik had begrepen dat een directe verbinding moest zijn tussen meterkast en pv verdeler.
Mijn voorstel al zijn om de stopcontact te verwijderen en de kabel in een lasdoos(met hars) te plaatsen en onder de tegels te plaatsen.

Hierdoor is de aftakking toch verwijderd?
En de onderbreking is toch opgelost?


Vervolgens de kabel vanuit de meterkast aansluiten op de pv verdeler in de overkapping.

Waterdichte pv verdeler.
1x hoofdschakelaar
1x 16A 30mA 1P+N B-kar aansluiten op de omvormers
1x 16A 30mA 1P+N B-kar aansluiten op de centrale lasdoos voor de verlichting en 2 stopcontacten van de tuin

Graag hoor ik van jullie of ik het zo kan maken of dat jullie eventueel nog andere tips hebben

Groetjes Niek
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #2
Wat is de functie van de 5-aderige kabel? Heb je 3-fasen naar de overkapping liggen? Zijn er aders als schakeldraad gebruikt? Of zijn er nu 2 aders niet in gebruik?
 

Schol906

  • #3
Bedankt voor je reactie XanderH,

- We hebben 1 fase aansluiting (35A)
- De 5-aderige kabel hebben we gedaan niet voor de fase, maar voor het schakeldraad in de meterkast.
Echter dit hebben wij niet gebruikt en functioneert duidelijk voor 3 aderige kabel.
- geen aders gebruik voor schakeldraad ( vanaf de centrale lasdoos in de overkapping gebruiken we wel een schakeldraad)
- de 2 aders zijn niet in gebruik
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #4
Als je maar 3 van de 5 aders gebruikt en die afgetakte WCD verwijderd, dan kun je een standaaard PV-verdeler toepassen zoals je van plan bent.

Je moet er wel rekening mee houden dat de groepenkast in huis overbelast kan worden. Je kunt tot 35A opnemen uit het net, de bestaande zonnepanelen kunnen tot 13A leveren en de nieuwe zonnepanelen tot 7A. Alles bij elkaar is dit 55A terwijl veel componenten in standaard groepenkasten maar geschikt zijn voor maximaal 40A. Is daar bij installatie van de huidige zonnepanelen aandacht aan besteed?
 

Schol906

  • #5
De vorige panelen is geïnstalleerd door een bedrijf.
Hoe kan ik dat zien of er aandacht aanbesteed is?

Hierbij een afbeelding van de meterkast.
Misschien kun je hier meer overzeggen.

Blauw = pv
Paars = groep naar buiten = overkapping
Orange, geel, rood = heb ik de groepen aangegeven per aardlekschakelaars

20220417_191233.jpg
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #6
Zo te zien kan het probleem qua overbelasting van de groepenkast nu al voordoen.

Wanneer de zonnepanelen op volle kracht leveren, heb je straks totaal 55A tot je beschikking. Het is dan mogelijk om delen van de groepenkast te overbelasten, bijvoorbeeld:
- Een 40A aardlekschakelaar waardoor je tot 3x16A = 48A kunt laten lopen (20% te veel) wanneer je alle eindgroepen belast.
- Mogelijk bedrading / kamrails waardoor je tot 55A kunt laten lopen met belasting verdeeld over alle eindgroepen.

De kans dat je ook zoveel stroom afneemt is wellicht niet zo groot (zou je dit doen zonder zonnepanelen, dan zou de hoofdzekering sneuvelen). Maar volgens normen zou je hier wel tegen moeten beveiligingen.

Nog een voorbeeldplaatje uit de normteksten:
Screenshot_20220418-144050_OneDrive.jpg


Mogelijke oplossingen zouden zijn:
- De groepenkast aanpassen naar 3-fasen en de aansluiting laten omzetten naar 3x25A. Je kunt dan op iedere fase nog tot 15A PV toevoegen zonder dat dit probleem speelt. Ook wel lekker gezien de toekomst misschien om alvast 3 fasen te hebben!
- De groepenkast geheel geschikt maken voor 63A (interne bedrading, aardlekschakelaars, etc.)
- De aardlekschakelaars en alle afgaande groepen nog apart tegen overbelasting beveiligen door het toevoegen van een 40A automaat. In dat geval moet wel alle PV worden aangesloten tussen de hoofdschakelaar en deze extra beveiliging, dus ook de groep voor de overkapping. Hier zou je een extra aardlekautomaat voor kunnen plaatsen.

Maar dit staat los van je PV-verdeler. Die kan in ieder geval wel probleemloos, als je inderdaad die WCD verwijderd.
 

Schol906

  • #7
Super Bedankt. De installateur gesproken en zal even alles nachecken
 

Schol906

  • #8
Ik heb even overleg gehad en blijf toch liever bij een 1 fase voorlopig.
De groepenkast is 63A gereed qua bedrading ( staat ook vermeld in de handleiding), alleen dan zou alle aardlekschakelaars moeten worden vervangen.

Persoonlijk ga ik liever voor de laatste optie: het toevoegen van een extra 40A automaat .
Als ik het goed begrijp en je verbruikt meer dan 40A wordt de automaat aangesproken en is het volledige huis spanningsloos ?
Ik heb twee afbeeldingen toegevoegd en ik ben benieuwd of het zo klopt.
Sorry, op de vorige foto stond de keukengedeelte niet vermeld op de foto.

- PV groep installatieautomaat
- PV groep aardlekautomaat ( meer mijn voorkeur)

Ik lees verschillende verhalen dat het beter is om een aardlekschakelaar bij de omvormer te plaatsen i.p.v. in de meterkast.
Graag zou ik de kabel die naar de overkapping gaat maximaal willen beschermen met een aardlekautomaat in de meterkast en deze direct achter de hoofdschakelaar te plaatsen ( 2de afbeelding)

20220418_153828 optie 2.1.jpg
20220418_153828 optie 1.3.jpg



Graag zou ik willen weten of deze optie voldoet volgens de NEN.
Of hebben jullie nog tips voordat de installateur de meterkast gaat aanpassen.

Groetjes Niek
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #9
Optie 2 is prima.

Met die 40A automaat voorkom je inderdaad dat de aardlekschakelaars kunnen worden overbelast.
 