PV installatie

Status
Niet open voor verdere reacties.
Even met jullie van gedachte wisselen. Mij is gevraagd om een werk/nood-schakelaar te plaatsen in de meterkast om in geval van brand de PV installatie los te kunnen koppelen van het net. Anders zou er bij het uitschakelen van de hoofdschakelaar in de groepenkast toch nog spanning op het net kunnen staan.

Die schakelaar aansluiten is het probleem niet, maar ik kwam bij het zien van de installatie even met een vraag te zitten:

De leiding van de omvormer van de zonnepanelen is aan de bovenkant van een zekering aangesloten (waar je normaal dus je verbruikers zou aansluiten). En de onderkant van de zekering is via een aardlek verbonden met de binnenkomende hoofdleiding. Voor mijn gevoel is de zekering eigenlijk precies verkeerd om gebruikt.

Maakt het iets uit voor de werking van de zekering? Maak ik me druk om niks?
Hoort het zo?

Ik kom er even niet meer uit. :wink:
 
De stroomrichting door een automaat maakt niets uit voor de werking ervan.
Dat is maar goed ook want de stroom wisselt 50x per seconde van richting.
 
Als de netspanning wegvalt dan schakelen je zonnepanelen automatisch uit. Je hoeft dus geen werkschakelaar in je meterkast te plaatsen.
Wel moet er een werkschakelaar bij de omvormer geplaatst worden om bij werkzaamheden aan de omvormer de netspanning uit te kunnen schakelen.
 
Tja daar kan ik dus geen eenduidige berichten over vinden. Dan wordt beweerd dat een werkschakelaar verplicht is in je meterkast om de PV installatie te kunnen uitschakelen en dan weer niet. Het zou alleen van toepassing zijn als er zich een noodsituatie voordoet zoals brand.

Een werkschakelaar bij de omvormer is niet nodig omdat deze via een wcd aangesloten zijn. Een wcd mag tot 16A immers ook dienstdoen als werkschakelaar/ lastscheider.

Ik denk dat ik hem toch maar gewoon bij de groepenkast plaats. Met een bordje erbij maakt dat het geheel toch weer wat duidelijker.

Bedankt voor het meedenken.
 
Wat je wilt, het is niet verplicht. De automaat waar e.e.a op aangesloten zit werkt ook als zodanig.
 
De groepsschakelaar mag ook gewoon als dubbelpolige scheider gebruikt worden.
Markeer de groep als zijnde de PV groep en je bent al klaar.
 
Een werkschakelaar mag niet gebruikt worden als het gaat over spanningsvrij maken t.b.v elektrotechnische werkzaamheden.
 