PV installatie aansluiten op groepenkast

Vonken_trekker

Specialist Elektra
Hallo medeklussers,

Volgende week ga ik zonnepanelen plaatsen op mijn plat dak en ik ben nu alvast voorbereidingen aan het doen.

Het gaat om zo'n 8500 Wp en dus een 3 fase omvormer.

Vanaf het dak heb ik twee 6 mm2 solar kabels naar de meterkast getrokken. In de meterkast hangt de omvormer (Solaredge se7k) waarop ik de DC kabels aansluit.

Vanuit de omvormer met 2,5 mm2 soepele kabel (met hulzen) naar een 3P+N B16 aardlekautomaat die weer met 6 mm2 installatiedraad op de hoofdschakelaar aangesloten zit.

Nu is het mij enkel nog niet duidelijk hoe ik e.e.a. dien te aarden. Omvormer heeft een aarde aansluiting welke ik met 2,5 mm2 op de aardstrip van de groepenkast heb aangesloten.

Het aluminium frame op het dak dien ik ook te aarden. Moet dit met 6 mm2 draad gebeuren? En kan ik die gewoon richting groepenkast leiden en op de hoofd aard rail aansluiten (met huls)?

Lijkt mij niet dat ik de alu frames moet aarden via de omvormer?

Wie kan mij hier meer over vertellen?
Zie ik verder nog iets over het hoofd?
 
Sorry, vereffenen bedoel ik ten aanzien van de alu frames...

Dien ik deze te vereffenen middels de hoofd aard rail? En mag dit met 6 mm2 solar kabels?
 
Bedankt The headhunter!

Dan ga ik vereffenen via HAR gezien ik de omvormer met 2,5 mm2 heb aangesloten (is immers 16A gezekerd) en de vereffeningsdraad minimaal 4 mm2 moet zijn.
 
Neem je dan gewoon een kale 4mm2 groen/geel die je van het frame door de dakdoorvoer laat gaan? En dan gewoon aansluiten op de WCD van de omvormer? Of doe je dat op de omvormer zelf (op die aardstrip). (Ik weet niet, misschien maakt dat nog uit.)
 
Ik ga er een solar kabel van 6 mm2 voor gebruiken maar geel/groen van 4 mm2 kan dus ook.

Inderdaad van het frame via dakdoorvoer naar binnen.

Mijn omvormer heeft geen WCD. Gezien meeste WCD's slechts bedraad zijn met 2,5 mm2, is aansluiten hierop geen optie want dan zou je terug gaan van 4 naar 2,5 mm2 draad.

Ik sluit de vereffeningsdraad van het frama daarom gewoon direct op de HAR aan van de huisinstallatie.
 
Worden goede tips gegeven. Maar is het niet verplicht een werkschakelaar te plaatsen voor de omvormer ? Of vervalt deze omdat de groep onder handbereik aanwezig is omdat de omvormer in de meterkast is geplaatst ?
Anders kan je in de werkschakelaar je aarding kwijt die van de constructie komt.
Dit mag ook in de omvormer maar denk dat je meer ruimte in je werkschakelaar hebt.
 
Werkschakelaar is inderdaad verplicht. Ik heb de vereffening gewoon direct op HAR aangesloten, was voor mijn situatie de gemakkelijkste optie.
 
Vonken_trekker schreef:
Werkschakelaar is inderdaad verplicht. Ik heb de vereffening gewoon direct op HAR aangesloten, was voor mijn situatie de gemakkelijkste optie.

Volgens mij is het in dit specifieke geval niet verplicht om een extra schakelaar te plaatsen.

In dit geval omdat de omvormer in de meterkast hangt en de automaat/alamat in de groepenkast al kan fungeren als werkschakelaar.

Als ik mij niet vergis stelt de norm dat het met '1 handeling' spanningloos gemaakt moet kunnen worden. Dat kan. Dat in tegenstelling tot wanneer de omvormer elders is geplaatst, dan zou je eerst terug moeten lopen naar de groepenkast en dan is een werkschakelaar wel verplicht.
 
Behalve dat een werkschakaar geen lastscheider hoeft te zijn.
Een werkschakaar is niet om een apparaat in of uit te schakelen!
Het uitschakelen gebeurd door de groep uit te zetten, en dan mag je pas de werkschakaar uit zetten.
Een werkschakaar is een beveiliging tegen onbedoelde wederom schakeling om veilig niet elektrotechnidche werkzaamheden uit te voeren.

De werkschakaar zit nabij het apparaat zodat je zelf toezicht erop hebt tijdens de werkzaamheden.
In dit geval is hij niet nodig en mag de automaat hiervoor gebruikt eorden.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan