We hebben een Intergas HR22, uit bouwjaar +-2000.
Deze krijgt elk jaar een conrole/servicebeurt.

Hij heeft het volgende probleem;
Tapwater; ketel slaat aan, in display verschijnt temp; 60gr hij begint aan zijn cyclus, in het rechtse display verschijnt in deze volgorde;
1 , 3 , 4 , 6 ...het water wordt wel warm maar niet echt heet, blijft nog even op 6 staan, vervolgens; temperatuurdisplay dooft.. rechtse display verandert in 3..... na paar seconden weer op 1... na paar seconden op 1 gaat temperatuurdisplay weer op 60 graden en herhaalt deze cyclus constant.

De monteur is nog een paar weken geleden geweest (toonde toen vrijwel hetzelfde probleem) en heeft de condensafvoer in het apparaat schoongemaakt, er zaten harde stukken in(die eronder hangt had ikzelf al schoongemaakt), lijkt me sterk dat het weer de condensafvoer zou kunnen zijn.

Ook heb ik pasgeleden de stekker eruit getrokken en deze er na een paar minuten weer ingedaan, dit heeft 2 weken geholpen, hij begint nu weer deze kuren te vertonen.

Alles wordt regelmatig ontlucht, de waterdruk ligt tussen de 1,5 en 2 bar en het storingsdisplay vermeldt géén code, dus géén storing.
 
Als u warmwater tapt zal de stromingsschakelaar schakelen, en vervolgens zal de tap temperatuur van 60 graden in het scherm komen.

Als tijdens het tappen de temperatuur display uitgaat zal de stromingsschakelaar ( links achter de pomp) niet geschakeld zijn.

Het kan zijn dat de doorstroming uit uw warmwater kraan niet voldoende is, deze hoort rond de 6liter/minuut te zijn.
De stromiongsschakelaar kan ook defect zijn.

code 1 = temperatuur bereikt tijdens warmtevraag ( ketel wordt te heet)
code 3 en 4 = ventileren en ontsteken
code 6 = warmwaterkraan open (tegelijk gaat temp display aan)
code 7 = comfortstand warmwater ( deze vermeld u niet maar toch)
 
*update*

Verwarmingsmonteur is ongeveer 4 weken geleden langsgeweest; de condensafvoer (die IN het apparaat, niet die ene eronder) was verstopt, zwarte smurrie die ook hard was, deze is schoongemaakt, hij heeft het een halve week goed gedaan, op en af, dan weer goed, dan weer slecht. Het cv gedeelte blijkt wel goed te werken, display blijft bij brandende cv gewoon constant op 5 staan.
Alleen warmwater af en toe nog probleem, op het moment dat deze het niet goed doet lijkt het of de druk van het water minder is.
Ook als de cv brand en je gaat douchen lijkt hij het gewoon te doen.
Maar als de cv uit staat toch weer zeer regelmatig het probleem zoals eerder beschreven; display gaat bv van 1 naar 3, display valt uit, gaat weer aan, 1 eventje 3, gaat weer uit enz....
Morgen maar weer eens bellen, zal vast een probleem zijn wat ik niet zelf kan oplossen.
Als het de waterdruk zou kunnen zijn, zouden mijn medebewoners op 1 2 en 3 hoog hier ook last van moeten hebben maar dat is niet het geval (zijn aan elkaar geschakeld)
 
Ga ervan uit dat u een Kombikompakt bedoelt. Heeft de monteur de voorplaat van de wisselaar er ook af gehad? De plek waar het condenswater de wisselaar verlaat kan ook problemen veroorzaken.

Succes.
 