Principe vloerverwarming als bijverwarming

Degooyer

Specialist Vloerverwarming
  • #21
OKe, ik blijf er bij dat dit geen juiste wijze is van het aansluiten van componenten op een verdeler en wel om volgende redenen:
- de thermostaat in de aanvoerleiding heeft zo te zien, geen terugkoppeling met de temperatuur in de aanvoerbalk. De vraagsteller vermeldt nog wel: "de sensor van deze thermostaatkraan zit via zo'n capilair drukvaatje op de buis bij de motor". Dat vind ik dus ook al vreemd.
Hier mist m.i. dus een beveiligingsmechanisme (nogmaals: uit de foto is dit dus niet op te maken)

- de 2 andere thermostaten die gemonteerd zijn (zie afbeelding pijltjes gericht op deze onderdelen) staan m.i. parallel geschakeld op de pomp (hoe ze geschakeld zijn is niet op te maken uit de foto)
Zal dus één van die thermostaten schakelen, dan zal de pomp afslaan: dit is niet de normale manier, waardoor er dus ongewenste effecten (kunnen) ontstaan.

Mag toch wel aannemen dat de aanvoer- en retourleidingen juist zijn aangesloten........
Gezien de klacht (aanvoer wordt warm en retour niet) zou dat ook wel een reden kunnen zijn. Maar zo dom is men toch niet.....?

M.i. nog steeds de beste oplossing: vervang die verdeler (ook al vanwege de leeftijd) door een exemplaar met Label-A pomp en laat deze op de juiste wijze aansluiten.
 

Tiho

  • #22
Neem aan dat je zelf kunt lezen Jan, ff op vorige pagina klikken.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #23
Ik kan wel lezen maar of jij het begrijpt is een tweede. :?
Mijn reactie gat over heel iets anders.
Daarnaast zou ik het zinvoller vinden dat je een inhoudelijke bijdrage plaatst en je niet bemoeit met zaken waarin je niet betrokken bent.
 

Tiho

  • #24
Ok
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #25
Gezellige sfeer tegenwoordig op het forum :lol:
(zal nu ook wel op mijn donder gaan krijgen, dat dir niets toevoegd aan dit topic :cool: )

groeten b
 

Kacheltje

  • #26
Ik weerleg de noodzaak om een verdeler te vervangen om zo de ts niet onnodige kosten te laten maken en stelde de vraag waarom die noodzaak er zou zijn. Uit die antwoorden is niks op te maken. Een normale discussie wat betrekking heeft op het onderwerp is toch niet verboden en kom je in vele onderwerpen tegen, ook in topics waar je zelf deel bent van een discussie. Zolang het betrekking heeft op de vraagstelling (het onderwerp) is daar niets mis mee.

De bijdrage was om eerst eens de aanvoer en retour goed aan te sluiten. Dat is sowieso nodig om dan te zeggen dat dit niet bijdraagt aan een oplossing bevreemd mij echt Jan.
Dat door jou bijdragen andere reacties komen zal je mij hopelijk toch niet gaan aanrekenen hoop ik.
Tiho heeft gelijk dat Peter zich al heeft gemengt in dit onderwerp en het lijkt me niet echt nodig dat een 2 de mod daar nog eens overheen gaat.

Na dit uitstapje kunnen we misschien weer verder met de vragensteller op weg helpen met raad en daad. :wink:
 

Degooyer

Specialist Vloerverwarming
  • #27
En de vraagsteller meldt zich niet, dus ..........waarom zouden we ons verder druk maken als een ondeskundige zaken aansluit zoals het eigenlijk niet hoort..........er zijn leukere onderwerpen om je in vast te bijten. (en het gaat al lang niet over "principe vloerverwarming van bijverwarming", maar "hoe sluit je een vloerverwarmingsverdeler goed aan.......")
Soms is een advies: "koop maar wat nieuws", m.i. beter dan maar blijven zoeken in fouten van een ander, wat zakelijk ook vaak duurder is.
Ik stop met dit verhaal........
 

Kacheltje

  • #28
Degooyer schreef:
- de 2 andere thermostaten die gemonteerd zijn (zie afbeelding pijltjes gericht op deze onderdelen) staan m.i. parallel geschakeld op de pomp (hoe ze geschakeld zijn is niet op te maken uit de foto)
Zal dus één van die thermostaten schakelen, dan zal de pomp afslaan: dit is niet de normale manier, waardoor er dus ongewenste effecten (kunnen) ontstaan.

M.i. nog steeds de beste oplossing: vervang die verdeler (ook al vanwege de leeftijd) door een exemplaar met Label-A pomp en laat deze op de juiste wijze aansluiten.
De 2 thermostaten zijn een maximaal thermostaat, de rode en een pompschakelaar. Die hebben beiden een apparte functie en schakelen beiden de pomp uit indien nodig. De pompschakelaar zit in de aanvoer en in deze wel juist maar niet op de juiste plaats op de verdeler aangesloten. De aanvoer hoort op de thermostaatkraan uit te komen.
Pompjes kunnen lang mee en ondanks de 12 jaar en is er geen noodzaak om deze prefentief te vervangen. Een energiezuinige a klasse pomp kost ook een lieve duit. Een pompschakelaar bespaart ook energie.

Kans is wel dat na een seizoen stilstand de pomp vast komt te zitten als de pomp geen periodieke start heeft om vastlopen te voorkomen.
 