Hallo,

Had deze vraag al eerder gesteld maar het is me toch nog niet helemaal duidelijk: moet je bij een plintsysteem de wandcontactdozen onderling doorverbinden of moet je voor iedere wcd een losse kabel naar één centraal punt leggen en daar met lasklemmen werken, zoals in een normale centraaldoos?

En de leverancier stelt dat alleen zijn speciale SL-kabel gebruikt mag worden i.v.m. de buigradius in de hoeken; normale XMVK-kabel zou zulke scherpe bochten niet aankunnen. Is dat waar of is dat zo'n opmerking in de categorie "speciaal schuurpapier voor MDF"? :wink:

Dank alvast!
 
In een plintsysteem mag je zelfs, (indien er compartimenten zijn of alleen voor 230volt) met losse vd draden werken en doorlussen van wcd naar wcd
 
Aha, dank! Dus geen noodzaak om die (relatief dure) "speciale" kabel te kopen. En geen lasklemmen o.i.d., gewoon doorlussen. Is er een maximum aan het aantal wcd's dat op die manier wordt doorverbonden?
 
Als je uitgaat van een eigen groep dan is het 200vA aansluitwaarde per wcd, dus 18 stuks.

Als je het in de redelijke houdt!
Als je ervanuitgaat 1 stuks per 2m lengte van het kanaal om een richtlijn te hebben. (staat nergens voorgeschreven)

Niet lassen of oplengen in de goot,
neem een goede kwaliteit vd.
neem een goede kwaliteit wcd,s. waarbij elke draad zijn eigen aansluitklem of opening heeft.
Is wel voorgeschreven vlgs. richtlijnen.
 
Ik heb zelf ook dat T. plintgoot systeem, en heb doorgelust op de wandcontactdozen.
Deze hebben voldoende mogelijkheid om dat te doen.
 
OK, en heb jij ook losse VD-draden gebruikt? Of toch gewoon XMVK-kabel of misschien zelfs die "speciale" van dat T-merk?
 
Ik heb normale VD draden gebruikt, en een plint van 7 cm hoog.
Ben je misschien in de war met het KISS systeem?
 
Dat KISS-systeem is van dezelfde leverancier. Ik wil de 50 mm plint gaan gebruiken en daarop zitten 2 compartimenten, eentje voor data/telefonie/CAI en eentje voor 230V. Dit is de kabel (inderdaad voorzien van een KISS-label) waar het om gaat (à €1,95 de meter):

32541_Stroomsnoer_UL03SLK100_1.jpg


en dit is de plintgoot die ik op het oog heb:

32541_file_28_37_1.jpg
 
Ik ken het KISS systeem.
Mijn wcd's (6 stuks 2VD) heb ik aangesloten met normale VD draad.
Ik heb gekozen voor de 70mm plint, dit is in verhouding met de grootte
van de wandcontactdozen wat mooier, en er is meer ruimte om in te werken.