Plat warm dak na-isoleren

Begin dit jaar heb ik een dakkapel laten plaatsen (oppervlakte dak 190cm x 265cm). Totale RC-waarde is 4,7 ongeveer. Volgens diegene die het heeft geplaatst (erkend bedrijf) kon ik het altijd na-isoleren met een laag glaswol. Op internet lees ik echter andere verhalen; warm dak niet na-isoleren ivm risico op vocht.

De huidige dakopbouw is (buiten naar binnen):
  • bitumen 2 laags
  • PIR 2-zijdig aluminium 10-12cm (RD 4,5)
  • OSB plaat 1,8cm
  • balklaag 17cm
Nu wil ik de balklaag met klimaatfolie, latten en MDF afwerken, waardoor ik tevens een luchtspouw creer van zo'n 20cm. Ik kom dan een RC-waarde van zo'n 5,2 uit.

Nu heb ik hier 2 vragen over:
1. Per voorkeur zou ik Isovlas 12cm in de luchtspouw tegen de OSB plaat aan willen leggen om tot een RC-waarde van 8 te komen. Hoe groot is de kans op vocht? Ik heb een berekening in Ubakus gemaakt, maar ik ben verre van een expert. Als ik het vochtgehalte binnen omhoog zet, of de isolatielaag (glaswol) dikker maak, krijg ik vocht in de constructie.
2. heeft het verhogen van de RC-waarde van 5 naar 8 een meerwaarde om dit risico mee te lopen of gewoon niet aan beginnen?



Screenshot_20260406_110436_Chrome.jpg

Screenshot_20260406_110541_Chrome.jpg

Screenshot_20260406_114313_Chrome.jpg
 
Te veel gedoe voor te weinig winst, vind ik. Maar ik realiseer me heel goed dat mijn keuze niet andermans keuze hoeft te zijn.

Ik vind 120 mm PIR al een enorm isolatiepakket, maar ik ben waarschijnlijk van een andere generatie...
 
Zolang je een beperkte hoeveelheid (dampopen) isolatie toevoegt is er geen folie nodig.
De vuistregel is dat je 50% van de Rc waarde kan toevoegen.
Dus 2,3 erbij maakt een RC van ongeveer 7.

Wil je meer dan simuleren en wat je zegt klopt.

Haal het klimaatfolie eens weg (uitzetten in de simulatie) : maakt dat verschil?

In Ubakus zit al best veel marge,
in de meeste huizen is het in de winter minder vochtig en de winter temperatuur is ook behoorlijk laag genomen.
Het luchtvochtigheid is wel belangrijk.
Als je de zolder slecht ventileert en/of je droogt de was daar, dan kan het fout gaan.

ps. Waarom die vuistregel: Het damppunt blijf dan in de laag PIR zitten. Er zal geen condens optreden in de constructie.
 
Laatst bewerkt: