Begin dit jaar heb ik een dakkapel laten plaatsen (oppervlakte dak 190cm x 265cm). Totale RC-waarde is 4,7 ongeveer. Volgens diegene die het heeft geplaatst (erkend bedrijf) kon ik het altijd na-isoleren met een laag glaswol. Op internet lees ik echter andere verhalen; warm dak niet na-isoleren ivm risico op vocht.
De huidige dakopbouw is (buiten naar binnen):
Nu heb ik hier 2 vragen over:
1. Per voorkeur zou ik Isovlas 12cm in de luchtspouw tegen de OSB plaat aan willen leggen om tot een RC-waarde van 8 te komen. Hoe groot is de kans op vocht? Ik heb een berekening in Ubakus gemaakt, maar ik ben verre van een expert. Als ik het vochtgehalte binnen omhoog zet, of de isolatielaag (glaswol) dikker maak, krijg ik vocht in de constructie.
2. heeft het verhogen van de RC-waarde van 5 naar 8 een meerwaarde om dit risico mee te lopen of gewoon niet aan beginnen?



De huidige dakopbouw is (buiten naar binnen):
- bitumen 2 laags
- PIR 2-zijdig aluminium 10-12cm (RD 4,5)
- OSB plaat 1,8cm
- balklaag 17cm
Nu heb ik hier 2 vragen over:
1. Per voorkeur zou ik Isovlas 12cm in de luchtspouw tegen de OSB plaat aan willen leggen om tot een RC-waarde van 8 te komen. Hoe groot is de kans op vocht? Ik heb een berekening in Ubakus gemaakt, maar ik ben verre van een expert. Als ik het vochtgehalte binnen omhoog zet, of de isolatielaag (glaswol) dikker maak, krijg ik vocht in de constructie.
2. heeft het verhogen van de RC-waarde van 5 naar 8 een meerwaarde om dit risico mee te lopen of gewoon niet aan beginnen?