Plafond lamp en dimmer

Non technicus

  • #1
:?: Hallo, wie kan mij helpen?
ik heb de volgende situatie in mijn kamer:

Ik had een wcd aan de muur met een schakelaar erboven, en een lamp aan het plafond, toen ik weer eens te snel de WCD los trok en alles los maakte zat ik met een probleem namelijk:

Ik heb 3 draden komende uit de muur. de draden hebben de volgende kleuren: 1 zwart (schakeldraad? toch) en 1 bruin opgaande stroom en 1 blauwe afgaande stroomdraad.
Nu heb ik een dimmer gekocht die ik i.p.v. het stopcontact EN de schakelaar wil bevestigen.
Alleen heb ik 3 draden en 2 ingangen in mijn dimmer met 1 L-> en 1L <-
nu weet ik niet waar ik 3 draden in 2 ingangen kwijt kan.
Wie kan mij helpen?

(Oh jah en de dimmer is 1polig maakt dat wat uit?,
hij is wel geschikt voor lampen tot max 300W dus die is wel goed maar 1 pollig?) :?:
 

Kees61

  • #2
De blauwe is van de wandcontactdoos. Steek die in zo'n steeklasdop en leg die achterin de doos.

Bruin en zwart gaan naar de dimmer.
Ik denk dat bruin op L<- moet en zwart op L-> (fase in en fase uit) maar ik kan die symbooltjes ook verkeerd begrijpen en dan moet het net andersom. Het zal voor de werking niet uitmaken.
 

Non technicus

  • #3
Dankjewel, ik ga vandaag kijkuh en dan laat ik wel weten of het gelukt is alvast bedankt voor je snelle reactie. ;)
 

Non technicus

  • #4
Nu heb ik in de dimmer de bruine->(in) en de zwarte (eruit),
in de lamp die ik heb vervangen met 2 halogeenlampen zaten 2 draadjes volgens mij ook de zwarte en de bruine kan dat kloppen?
Zo ja: dan heb ik toch iets fout gedaan want mijn lampen doen het nog steeds niet..
Zo nee: welke 2 dan?

groeten Non techni....
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #5
Dimmer is zwart en bruin
Lamp is zwart en blauw.
Id de dimmer geschikt voor halogeenlampjes?
 

Non technicus

  • #6
Ja, de dimmer is geschikt voor o.a. halogeen verlichting en gloeilampen. Maar ik heb gedaan wat je zei: dimmer zat goed, zwart en bruin. De lamp heb ik nu ook goed aangesloten: zwart en blauw maar nog steeds zie ik mijn kamer niet verlicht. Oftewel lamp doet het nog niet. :(
 

Fiesiekus

  • #7
Zekering dimmer checken?
 

Non technicus

  • #8
Gedaan;) is nog 100% heel ;) en uhm verder?
 

Fiesiekus

  • #9
Heeft u een spanningszoeker in huis? Zo ja: dan in- & uitgang dimmer checken.
Zo neen: koop 'm en zie : "Zo ja".
 

Non technicus

  • #10
Hoeveel mag zo een spanninszoeker kosten????
 

@rie

Specialist Elektra
  • #11
Non technicus schreef:
Hoeveel mag zo een spanninszoeker kosten????
wat op het prijskaartje staat :mrgreen:
 

Non technicus

  • #12
Nieuwe mededeling: mijn lamp doet het en de dimmer ook, alleen hij dimt niet maar schakelt de lamp alleen maar aan als ik de dimmer OPEN draai..
ik snap er niks meer van welk draadje heb ik nu weer fout gedaan?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #13
Is het mogelijk een fototje te posten van de achterzijde van de dimmer.
Soms is er een wisselcontact aanwezig en een gedimd contact.
 

Non technicus

  • #14
Ik zal zo kijken of het lukt maar op het briefje wat ik er bij kreeg. Bij de dimmer) staat: Inbouw Dimmer draai-uit 20-300 Watt kan je hier iets mee>?

En de dimmer heeft maar 2 draad-ingangen en de onderkant heeft een spoel onder het plastic kapje.
 

Ronald42

  • #15
Lijkt mij een kwestie van verkeerde dimmer met juiste verlichting. Kan ook Juiste dimmer met verkeerde verlichting zijn. :wink:
 

Non technicus

  • #16
Wat voor dimmer zou ik volgens u moeten kopen om een mooi gedimd lichtje te kunnen hebben?

B.V.D.
 

Kees61

  • #17
Non technicus schreef:
in de lamp die ik heb vervangen met 2 halogeenlampen ...
Zit daar ook nog een trafo in?
Volgens mij kan je niet iedere dimmer daarvoor gebruiken.
Hang de oude lamp maar eens terug dan zal die het wel goed doen.
 

Non technicus

  • #18
Mijn oude lamp doet het wel ermee, maar alsnog kan die gloeilamp niet worden gedimd met deze dimmer. Ik ga zo een nieuwe halen kijken wat het resultaat wordt. :wink:
 

@rie

Specialist Elektra
  • #19
Hoeveel vermogen heeft de nieuwe lamp? Moet minimaal 20 watt zijn
 

Non technicus

  • #20
Nou mensen tot mijn opluchting lag het aan de dimmer, ik heb een nieuwe gekocht en nu doet alles het prima!!

Bij deze bedankt voor alle mensen uit het forum die mij hebben geholpen!
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu