Goedemiddag allemaal, mijn eerste post op dit forum. Ik ben iemand die af en toe een klein klusje doet in huis, maar veel verder dan lampen ophangen en schilderen kom ik niet. Mijn doel is wat handiger te worden. Interessant wat ik allemaal op dit forum kan leren van jullie.

Ik heb de volgende vraag over het ophangen van een plafondlamp op de badkamer. Uit het plafond komen de volgende draden. Mijn vraag is welke draden ik dien aan te sluiten voor mijn plafondlamp. Kan ik een van de drie blauwe, bruinen en groen/gele draden gebruiken? Er zit ook een dubbele schakelaar in de badkamer. Ik vermoed dat het daarom meerdere draden betreffen? Alvast bedankt voor jullie hulp!

Groeten,

Amateurklusser

IMG_5095.jpg
 
wat voor lamp is het? hallogeen? 12V?

Als het een normale 230V betreft dan:
N= blauw
die middelste is geel/groen
L zou een zwarte draad moeten worden.
Ik vermoed die in het kroonsteentje zit.
 
Waar de L op hoort is zo niet te zeggen.
De 2 zwarte die naar het kroonsteentje gaan, zitten die bij elkaar of ieder apart onder een schroef?

Heb je iets om te meten? Een spanningsschroevendraaier is al genoeg.
Anders is een verhuisfitting of oude lamp handig om te proberen, maar het kan ook meteen met jouw lamp
 
Zitten er 1 of twee zwarte draden in het kroonsteentje?

Je mag niet een blauwe of groen-gele draad uit de lasklem trekken. Je moet draden bijsteken in de lasklem. Waarschijnlijk moet je de lasklemmen vervangen door exemplaren met meer aansluitingen.
 
Begrijp ik het goed dat ik niet zomaar draden uit de lasklem kan halen om te bevestigen naar de lamp?
Klopt. Anders onderbreek je de randaarde van andere stopcontacten en dat kan zelfs heel gevaarlijk zijn.
Ook bij andere kleuren kan je dat niet zomaar doen...

Je zal je lasklem van de aardedraad (groen/geel) moeten vervangen voor 1tje met ruimte voor minimaal 4draden, 2,5mm2 +300v . en een nieuwe aarde draad van 2.5mm2.

Het lijkt erop dat er in de blauwe null lasklem nog plek is voor een extra draad. Daar kan er nog een bij maar let wel! dat kan geen flexibel lampen kabeltje zijn. dat moet ook een 2.5mm2 zijn.

Bij het insteken van een kabel in een lasklem moet je de juiste maat afstrippen. vaak is dit 11mm, staat op de zijkant van de lasklem.
 
Laatst bewerkt:
Die 2.5mm2 kabels zijn wel stug voor het ophangen van lampen. Mocht je daar flexibele kabels willen dan zou je lasklemmen met klik kunnen overwegen.

Daarin kan je zowel aansluitdraad (gevlochten) alsook installatiedraad (solide) in kwijt.
Let dan nog steeds op de dikte van de kabel!

Schermafbeelding 2023-11-03 om 13.47.14.png Schermafbeelding 2023-11-03 om 14.05.21.png
 
Ik zie ook 6 zwarte draden, maar het gaat vooral om de 2 die naar het witte/doorzichtige kroonsteentje gaan. Hoe zitten die aangesloten op de kroonsteen.
Dat is van deze kant op de foto niet te zien.

Normaal gesproken is een kroonsteen voor het aansluiten van een lamp, maar dat zou hier wel eens anders kunnen zijn. Toch zou ik bij die twee zwarte draden beginnen met kijken hoe alles werkt, maar dus eerst kijken hoe die zitten.

Zat hier een werkende lamp, of is het voor jou een nieuwe huis en zat hier niks?
 
Er gaat naar mijn idee maar 1 zwarte draad naar het kroonsteentje (en een schaduw). Dit zal inderdaad wel de schakeldraad zijn welke bij dit lichtpunt hoort.

Dus je sluit die zwarte draad aan op L, steekt een stukje blauwe draad in de lasklem bij de andere blauwe draden en sluit dit aan op N, vervangt de lasklem met groen/gele draden door een 4- of 5-voudige, steekt daar een stukje groen/gele draad bij en sluit dit aan op het aardcontact.
 
@amateurklusser1986 : Zou svp willen stoppen met het selecteren van stukken tekst en deze vervolgens vetgedrukt maken. Het voegt niets toe, sterker nog: Je berichten zijn hierdoor minder goed leesbaar.
 