Plaatsen boiler in badkamer zone 1

Status
Niet open voor verdere reacties.
Ik wil een Daalderop 50l. Duo boiler (2150W) plaatsen in de badkamer. Deze zou boven het bad moeten komen (boven het voeteneind). In het midden van het bad wordt staand gedoucht. De boiler zou zeker spat water krijgen van het douchen. De boiler heeft IPX klasse 5 en mag volgens mij dus in Zone 1 worden geplaatst.

Ben hier toch een beetje huiverig van. Hoe kan ik de veiligheid vergroten? En is het wel aan te raden? Ik overweeg om er een kast omheen te timmeren, de te verven en af te kitten.

Wat adviseren jullie?

Alvast bedankt!
 
Ik heb een huurwoning gehad met dezelfde situatie. Heeft jarenlang probleemloos gefunctioneerd. Mits volgens specificaties geplaatst geen enkel probleem. Enige nadeel vond ik dat je niet overal even goed bij komt met schoonmaken. En de buitenwand van de boiler ging aan de onderkant roesten, maar dat was nadat hij z'n gemiddelde levensduur al een poosje voorbij was.
 
Geus schreef:
Ik heb een huurwoning gehad met dezelfde situatie. Heeft jarenlang probleemloos gefunctioneerd. Mits volgens specificaties geplaatst geen enkel probleem. Enige nadeel vond ik dat je niet overal even goed bij komt met schoonmaken. En de buitenwand van de boiler ging aan de onderkant roesten, maar dat was nadat hij z'n gemiddelde levensduur al een poosje voorbij was.

Hangt van de boiler af. Ik heb zo even op Google gezocht, en als de informatie die ik vond klopt mag in Zone 1 (en zone 2) enkel apparatuur met beschermingsklassen IPX4 en ten hoogste 25V wisselspanning of ten hoogste 60V gelijkspanning.

Valt de boiler hierbuiten, mag hij volgens mij niet in of rond het bad geplaatst worden, in elk geval niet boven het bad cq douche volgens mij. En ik heb wel het idee dat deze boiler niet op een van de 2 veilige spanningen werkt, maar gewoon op 230V (gebaseerd op zijn vermogen, wat op de veilige spanningen erg lastig word ivm de hoge stroom die er dan gaat lopen).
 
IPX nummering:
url niet werkend

Hoe hoger het nummer, hoe beter beschermd. Als er in zone 1 IPX4 verlangd wordt, voldoet IPX5 hier aan (immers, hoger getal = hogere bescherming)
 
Hoe hoger het nummer, hoe beter beschermd. Als er in zone 1 IPX4 verlangd wordt, voldoet IPX5 hier aan (immers, hoger getal = hogere bescherming)[/quote]
Klopt de beschermingsklasse voldoet, blijft over of het apparaat ook aan de eisen moet voldoen die gesteld worden aan de maximale werkspanning (25V wissel en 60V gelijkspanning).

Let wel, wanneer het apparaat wel aangesloten mag worden ivm de spanning, moet dit wel een vaste verbinding zijn! Er mag dus geen stekker oid aan zitten waarmee het apparaat is aangesloten.
 
Bedankt voor alle nuttige informatie. Dus IPX klasse is dus goed. Hoe kom ik achter de spanning? Er staat op 230V - 2150 W. Lijkt met dat deze dus te hoog is en dat het dan weer niet mag. De boiler sluit ik aan met een vaste stroom aansluiting. Misschien er toch maar een kast om heen timmeren, dan zit ik toch gelijk niet meer in zone 1 en vervallen deze eisen?
 
Ik ben wel benieuwd naar waar Doe-het lekker-zelf zijn informatie over de maximale werkspanning vandaan heeft. Mijn boiler was middels "buitenkabel" en een spatwaterdichte doos aangesloten op 230 V. Misschien dat de spanning intern wordt verlaagd. Dergelijke spanningen haal je immers nergens gewoon uit de muur, daar moet ergens een transformator zitten dan.
Iceskater77 schreef:
Misschien er toch maar een kast om heen timmeren, dan zit ik toch gelijk niet meer in zone 1 en vervallen deze eisen?
Dat is maar de vraag. Ik weet niet of een houten plaat als wand wordt gezien.
 
De normen geven beiden aan, maar aan de andere kant is het mij niet geheel duidelijk. In elk geval is zeker dat de IPX klasse moet voldoen, maar de maximale werkspanning is nog even de vraag. (bron: NEN1010, google, wat je maar wilt.)

@Geus; in jouw situatie. Het apparaat moet in elk geval met een vaste verbinding aangesloten zijn. Wat voor IP of IPX klasse had die spatwaterdichte doos? Die had dan minimaal dezelfde beschermingsklasse moeten hebben (IPX4). Dat het zo aangesloten zat wil niet direct zeggen dat het ook aan de normen voldoet ;)

Het klopt dat apparaten die met een veilige spanning werken voorzien zijn van een transformator. De reden om een veilige spanning te creëren is duidelijk? Alleen de vraag of er in het geval van Iceskater ook een veilige spanning benodigd is.
 
Ik ga het een en ander nog wel navragen bij een bevriende installateur.

Nog een laatste vraag: kun je straffeloos een boiler ook horizontaal ophangen?
 
Mijn gevoel zegt dat je niet zomaar straffeloos een boiler die bedoelt is voor verticale montage horizontaal kunt hangen, maar wellicht kan de leverancier of anders de fabrikant je daar meer info over geven.
 
In zone 1 mag je een E boiler ophangen volgens de voorschriften van de fabrikant. En deze boiler moet vast aangesloten zijn, dus niet middels een wandcontactdoos.
Als je er een kast omheen wilt timmeren kan dat maar ook hier moet je rekening houden met wat de fabrikant je adviseerd.

Als de Boiler voldoet aan de ipx 5 is dat ruim voldoende voor wat er is voorgeschreven. Bij correcte montage zal dit ook voldoen en geen problemen opleveren voor het gebruik daarvan. Aanvullende maartregelen zijn dan ook niet nodig. Met een kast er omheen timmeren veranderd er voor de voorschriften niets Zone 1 blijft zone 1.
Enig voordeel is dat de boiler wat makkelijker schoon blijft en te houden is en dat het wat mooier staat dan altijd tegen een kale boiler te moeten gaan kijken.
 
@Doe-het-lekker-zelf, kan je niet even een concrete link geven van waar je dat over die werkspanning hebt gelezen? Ik kan er tot nu toe in ieder geval niets relevants over vinden.

Mijn boiler was een huurapparaat van een bekende verhuurder, dus ik mag aannemen dat dat allemaal aan de eisen voldeed voor plaatsing in zone 1. Daarbij wil ik opmerken dat ik niet zeker meer weet of de aansluitdoos zich in zone 1 of 2 bevond. (Boven het bad of net daarnaast)

@Iceskater: Ik durf vrij veel aan op het gebied van electra, maar dit zou ik toch even door een electriciën laten doen. Misschien kan je afspreken wat je zelf kan doen (boiler ophangen, voorbereiding), waarna de electriciën het daadwerkelijk aansluit.
Nee, een boiler kan je niet zomaar kantelen. Een boiler functioneert o.a. met het principe dat warm water opstijgt, dat ga je dan verstoren. Wel kan je kijken naar een ander type (vorm) boiler, die misschien in jouw situatie beter past.
 
Geus schreef:
Mijn boiler was een huurapparaat van een bekende verhuurder, dus ik mag aannemen dat dat allemaal aan de eisen voldeed voor plaatsing in zone 1. Daarbij wil ik opmerken dat ik niet zeker meer weet of de aansluitdoos zich in zone 1 of 2 bevond. (Boven het bad of net daarnaast).
Ik heb nog even wat verder gezocht, en het lijkt mij dat het een of situatie is. Of minimaal IPX4, of een veilige werkspanning. In het geval van een douche is er kans op directe waterstralen en moet het minimaal IPX5 zijn.
In zone 1 zijn in het geheel geen lasdozen, wandcontactdozen schakelaars toegestaan.

Tot 60cm naast Zone 1 kom je in zone 2, en daar is nog steeds
Er direct naast tot 60cm ernaast is nog zone 2 en daarvoor geldt volgens mij ook een minimale beschermingsklasse van IPX4. Hier mogen wel lasdozen, schakelaars ed gemonteerd zijn, maar moeten ook minimaal aan IPX4 voldoen.
 
Ik weet niet waar de info vandaan komt maar kloppen doet het niet.

Lasdozen zijn toegestaan in zone 1 en de minimale ipx is zoals eerder aangegeven ipx 4 voor zone 1

Zone 0 is de zone die denkbeeldig in het bad of douchebak vallen. Vul een douchebak of bad tot de rand en waar het water blijft staan is zone 0.
Direct boven onder of naast het bad is al zone 1.

Zoals Iceskater77 beschreef valt boven het bad en boven het voeteneind in zone 1.
701.512.4

Zone 1:
a.lasdozen en aansluitpunten voor de voeding van elektrische toestellen die zijn toegelaten in de zones 0 en 1 overeenkomstig 701.55;