Tijdschakelaar voor een boiler plaatsen

Raul

  • #1
Goedemiddag heren en dames!

Ik heb een vraag omtrent het plaatsen van een tijdschakelaar om de boiler aan te sturen zodat deze wanneer er laag tarief actief is op te warmen.
Voorheen werd er door Stedin een TF signaal verstuurd echter wordt deze "dienst verlening" dit jaar beindigd.

Ik heb naar naar de boiler en de meterkast gekeken en ik heb de volgende punten gezien:
- De boiler heeft geen stekker, er lopen 3 draden (blauw, bruin, groen/geel) vanaf de boiler direct naar de meterkast.
- In de zekering kast zie ik de dat boiler zijn eigen groep heeft ( we hebben hier nog een ouderwetse zekering kast waar je die witte zekeringen in draaid)

Nu heb ik de volgende tijdschakelaar tegen gekomen die voor mij goed zal werken, echter snap ik de aansluit tekening niet helemaal. Ik heb hier ook de foto's van toegevoegd.

De bedoeling is om in de bestaande bedrading die tussen de zekeringkast en boiler een lasdoos te plaatsen en vervolgens op een nette manier deze tijdschakelaar te plaatsen?

Zou iemand me hierbij kunnen helpen door aan te geven welke kabel in welke nummer moet? ( zie aansluiting schema )
1......
2.....
3.....
4.....
5......

Alvast bedankt voor het lezen van mijn probleem en hopelijk kan iemand me dit uitleggen.

Met vriendelijke groet Raul

Schakelaar 2.JPG Meterkast 3.JPG Schakelaar stroomschema.PNG
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #2
Volgens mij heb je geen lasdoos nodig. De tijdschakelaar lijkt breekpoortjes te hebben waar je dus een buis kunt invoeren.

Dus de leiding tussen groepenkast en boiler onderbreken en tijdschakelaar ertussen plaatsen.

Vanaf de groepenkast bruin op 2 en met een bruggetje op 4. Blauw op 1.

Naar de boiler toe bruin op 5 en blauw aftakken van 1.

Aarde doe je hier niets mee, kun je gewoon direct doorlussen of niet eens onderbreken.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #3
Als je de meterkast toch open hebt, draai dan voor de zekerheid alle schroeven nog even goed vast.
Dat doe ik zelf altijd om te voorkomen dat er b.v. een nuldraad los gaat zitten wat niet bepaald handig is.
(wel met een goed geïsoleerde schroevendraaier natuurlijk)
 

Raul

  • #4
Bedankt voor je snelle reactie!

Ik heb het uitgetekend het is bijna duidelijk. Wat bedoel je precies met de blauwe draad vanaf de boiler met " blauw aftakken naar 5".

Bedoel je hiermee:
1. de blauwe draad die vanaf de meterkast naar de tijdschakelaar loopt met een las klem onderbreken en vanaf daar de blauwe draad naar de boiler trekken?
2. De blauwe draad van vanaf de meterkast op 1 en en die van de boiler op 1. (dus samen op 1)

Echt bedankt voor jullie hulp, dit is echt top! Ik zit hier al zo lang mee te tobben...
 

Lampje45

  • #5
Als ik het zo bekijk geeft de fabrikant met zijn schema al aan dat het schakelcontact alleen bedoeld is om de stroomkring te schakelen. Dus zal je daarnaast een relais in een kast moeten plaatsen die de hoofdstroom naar de boiler schakelt.
De tijdschakelcontacten kunnen hoogstwaarschijnlijk het gevraagde vermogen niet schakelen.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

Raul

  • #6
Oei, dit klinkt al een stuk ingewikkelder... Begrijp ik het goed dat deze schakelaar dus niet geschikt is?
Moet er - ongeacht welke tijdschakelaar geplaatst wordt - een relais erbij om het te laten werken?
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #7
Nee op 5 krijg je enkel bruin naar de boiler toe.

Blauw komt op 1. Als de klem geschikt is voor 2 draden dan kun je zowel de inkomende als de afgaande blauwe draad op 1 zetten . Als dit niet past dan inderdaad een lasklem gebruiken om blauw door te verbinden én een stukje blauwe draad naar 1 toe aan te sluiten.

Ik ben ervan uitgegaan dat je wel hebt gekeken naar de vermogens en oop basis daarvan deze schakelaar hebt gekocht. Zo niet dan moet je eerst nog wel even bekijken wat het vermogen van de boiler is en hoeveel vermogen deze schakelaar direct kan schakelen.

Als de boiler meer vermogen heeft dan de schakelaar direct kan schakelen dan zou je een relais moeten toepassen inderdaad.
 

Raul

  • #8
De schakelaar moet het aan kunnen, hierbij de specs:
Boiler heeft een max vermogen van 2750W (zie bijgevoegd foto)

Specs van de schakelaar heb ik een foto van toegevoegd.

Dit zou een geschikte schakelaar moeten zijn waar een relais niet voor nodig is toch?

Bedankt voor het meedenken en de adviezen!

Schakelaar specificaties.JPG Specificaties Boiler.JPG
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #9
Zou moeten werken inderdaad :prima:
 

Raul

  • #10
Bedankt Vonken_trekker voor de adviezen! Ik zal alles ook netjes monteren zoals het hoort. Met de juiste montage draden, lasklemmen, etc.

De schema die je hebt omschreven heb ik meteen uitgetekend zodat ik een visueel beeld heb, nu nog even kijken waar ik - tijdens de lock down - de materialen kan bestellen.

Meeste draad (bruin, blauw, geel/groen) wordt per 100 meter verkocht en zoveel heb ik heb niet nodig.

Nogmaals, bedankt voor de hulp! Heel erg gewaardeerd!! Ik kan het maar niet genoeg zeggen:prima::prima:
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #11
Draad kun je op sommige websites ook per meter kopen. Bouwmarkten hebben vaak ook verpakkingen met 5 of 10 meter.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu