Goedendag allen,
Even een vraag. We staan voor een klein raadsel.
We hebben hier huizen van ca. 1970 met Nehobo vloeren. Vrienden 4 huizen verderop hebben in een hoek schimmelaanslag op behang (niet in het stucwerk) wat aanleiding geeft om verder te zoeken naar oorzaken.
Vandaag hebben we onder de vloer gekeken. Wat vreemd is dat alle Nehobo platen aan de onderzijde droog zijn maar de laatste drie platen richting de buitenmuur vertonen condens en dat ook nog eens in een specifiek gebied. Onderaan de platen die het dichtste bij de buitenmuur liggen hangt aan de rechterzijde (op de tekening) condens. Dat patroon zet zich door tot aan de derde plaat die het nog maar een klein stukje condens vertoont.
De fundering is van beton, ik verwacht daarin geen optrekkend vocht, mede ook omdat een gedeelte van de fundering bloot ligt en je onder fundering door kan kijken omdat de grond daar wat weggezakt is.
De plaat bij de buitenmuur ligt niet op de fundering van de buitenmuur maar houdt vlak ervoor op en ligt dan tegen de grijze betonblokken aan die de basis vormen voor de binnenmuur.
Deze betonblokken zijn zeiknat.
Er is een ontluchtingsgat in het midden van de fundering die in verbinding staat met de spouw en via de spouw met horizontale gleuven tussen rechtopstaande stenen in de buitenmuur, verder geen ontluchting.
Aan de buitenmuur is verder niets bijzonders te zien, ook niet ter plaatse van de schimmel aanslag, ook staat er geen water in de kruipruimte, de grond hier is kleiachtig. De muren zijn niet geïsoleerd.
Vragen:
1. normalerwijze verwacht je aan een Nehobo vloer geen condens. wat me verder verrast is het patroon van de condens, waarom dan niet de gehele plaat?
2. zou er een koudebrug kunnen zijn? Een optie zou nog zijn om tegen de buitenzijde van de fundering isolatie aan te brengen?
3. we willen T.... folie op de gehele vloer leggen en deze tegen de muren op aanbrengen (Tonz. systeem)
4. daarna is het plan om ook isolatie aan te brengen onder tegen de vloer aan, met PIR platen of luchtkussens systeem. Maar eerst willen we weten waarom specifiek hier dat vocht zich vertoont. En ook of isoleren kwaad kan.
5. Ook willen we 4 gaten boren in de buitengevel naar kruipruimte toe voor extra ontluchting. het huis is uitgebouwd en helaas is er geen optie meer om dat in achtergevel ook te doen.
6. Is het wellicht zinvol om vanuit de kruipruimte de betonblokken te impregneren (met de zwarte waterwerende verf)?
Ik hoor graag tips, gedachten etc.
Hartelijke groet,
Rob
Even een vraag. We staan voor een klein raadsel.
We hebben hier huizen van ca. 1970 met Nehobo vloeren. Vrienden 4 huizen verderop hebben in een hoek schimmelaanslag op behang (niet in het stucwerk) wat aanleiding geeft om verder te zoeken naar oorzaken.
Vandaag hebben we onder de vloer gekeken. Wat vreemd is dat alle Nehobo platen aan de onderzijde droog zijn maar de laatste drie platen richting de buitenmuur vertonen condens en dat ook nog eens in een specifiek gebied. Onderaan de platen die het dichtste bij de buitenmuur liggen hangt aan de rechterzijde (op de tekening) condens. Dat patroon zet zich door tot aan de derde plaat die het nog maar een klein stukje condens vertoont.
De fundering is van beton, ik verwacht daarin geen optrekkend vocht, mede ook omdat een gedeelte van de fundering bloot ligt en je onder fundering door kan kijken omdat de grond daar wat weggezakt is.
De plaat bij de buitenmuur ligt niet op de fundering van de buitenmuur maar houdt vlak ervoor op en ligt dan tegen de grijze betonblokken aan die de basis vormen voor de binnenmuur.
Deze betonblokken zijn zeiknat.
Er is een ontluchtingsgat in het midden van de fundering die in verbinding staat met de spouw en via de spouw met horizontale gleuven tussen rechtopstaande stenen in de buitenmuur, verder geen ontluchting.
Aan de buitenmuur is verder niets bijzonders te zien, ook niet ter plaatse van de schimmel aanslag, ook staat er geen water in de kruipruimte, de grond hier is kleiachtig. De muren zijn niet geïsoleerd.
Vragen:
1. normalerwijze verwacht je aan een Nehobo vloer geen condens. wat me verder verrast is het patroon van de condens, waarom dan niet de gehele plaat?
2. zou er een koudebrug kunnen zijn? Een optie zou nog zijn om tegen de buitenzijde van de fundering isolatie aan te brengen?
3. we willen T.... folie op de gehele vloer leggen en deze tegen de muren op aanbrengen (Tonz. systeem)
4. daarna is het plan om ook isolatie aan te brengen onder tegen de vloer aan, met PIR platen of luchtkussens systeem. Maar eerst willen we weten waarom specifiek hier dat vocht zich vertoont. En ook of isoleren kwaad kan.
5. Ook willen we 4 gaten boren in de buitengevel naar kruipruimte toe voor extra ontluchting. het huis is uitgebouwd en helaas is er geen optie meer om dat in achtergevel ook te doen.
6. Is het wellicht zinvol om vanuit de kruipruimte de betonblokken te impregneren (met de zwarte waterwerende verf)?
Ik hoor graag tips, gedachten etc.
Hartelijke groet,
Rob