Ketel op zolder voordruk expansievat 0,5 bar.
Voor elke 5 m lager de voordruk met 0,5 bar verhogen.
daarom zijn er vaten met een voordruk van 0,5, 1 en 1,5 bar in de handel.
De aansluiting van het vat noemt men (druk)0punt en wordt vrijwel altijd voor de circulatie pomp geplaatst. Om de levensduur zo lang mogelijk te houden van pomp (cavitatie) en vat worden die bij voorkeur in de retour geplaatst = koudste punt. Verder moeten de meeste vaten met het membraan horizontaal worden geplaatst en met de aansluiting aan de bovenzijde voor ontluchten. Alleen speciale vergrendelbare afsluiters mogen tussen vat en installatie worden geplaatst (wordt vrijwel nooit gedaan vanwege het risico) en uiteraard alleen als de overdrukbeveiliging niet achter de afsluiters zit.
Informatie en rekenvoorbeelden verder te vinden op flamco en reflex