Beste,

Niet de eerste met een vraag hierover maar het precieze antwoord toch helaas nog niet kunnen vinden.
Ik heb een 2fase aansluiting tot 7.4 kW en heb een Bosch HLS59D351, er stond dat dit alsnog mogelijk was bij meerdere witgoedspecialisten.

Nu doet de kookplaat het wel maar de oven het niet bij aansluiten.

Geeft het schema aan dat ik Grijs en zwart samen op L2 moet aansluiten en de 2e N (linksonder) leeg moet laten?

Alvast bedankt!

Daniël



5.jpeg

4.jpeg

3.jpeg

2.jpeg

1.jpeg
 
Ja volgens het laatste schema zou dat moeten.

Dan hoop ik wel dat de kookunit zelf regelt dat de nul niet overbelast raakt, want zonder deze beveiliging zou je de nul veel te zwaar kunnen belasten.
Ook hoop ik dat er een soort van balancing plaatsvindt, want het totale vermogen van 7900watt is eigenlijk net te veel voor een fornuisgroep.
 
Je hebt een Nederlandse kookgroep, dat is (bijna altijd) 2x16A op 1 fase.
Deze oven-kookplaat combi is daar niet geschikt voor.

Weet je of je een 1 fase of een 3 fase groepenkast hebt? (anders een foto van de groepenkast en eventueel meteen van de meter)

extra uitleg
Niet geschikt: deze 3 schema's zijn niet geschikt voor een kookgroep.
Het zou kunnen dat het veilig kan, maar bij alle eerdere combi's die langs zijn gekomen was dat niet mogelijk.
 
Blijft toch verwarrend die aansluit schema's en waarom doen ze er niet gewoon goede, voor alle afzetmarkten bij?

Heb je ook nog een mogelijkheid om bij de aansluitpunten in je kookplaat te komen en daar een foto van te maken? Zou best kunnen dat daar nog mogelijkheden zijn.
 
Nederland is het enige land wat afwijkt met een gekoppelde kookgroep (2P en 2N). Deze markt is voor internationale leveranciers te klein om echt goed aandacht aan te besteden.
 
Dank voor de antwoorden, van de website van Bosch haal ik;

Hoe sluit ik een vrijstaand inductiefornuis met een SmartInductie kookplaat aan?
Vrijstaande inductiefornuizen met een SmartInductie kookplaat en een aansluitwaarde van 7,9 kW kunnen op 2 groepen worden aangesloten. Dit dient aan de hand van de installatievoorschriften door een gecertificeerd elektromonteur te worden uitgevoerd. Overige fornuizen met een hogere aansluitwaarde dienen altijd op krachtstroom te worden aangesloten.

Dit is het geval voor mij fornuis. Daar haal ik toch uit, dat het moet kunnen met grijs en zwart samen op l2?
 
Het probleem is hier niet de L draden maar de N.

Bij een 2x 1-fase aansluiting zoals hier zit, moeten er twee N-draden aangesloten worden, anders wordt die ene zwaar overbelast en kan smelten/brand geven.

Hier wordt gebruik gemaakt van 2x dezelfde fase.
Als er twee verschillende fasen gebruikt zouden zijn in de kookgroep, dan kom je uit op wat @The headhunter noemt en dan kan het wel.

Dus zoals @Jackd zegt, kan een foto van de hele groepenkast en de elektrameter helpen om te zien of er wat aangepast kan worden.

Maar voorlopig kan dit apparaat niet op deze aansluiting.
 
Tenzij deze kookplaat het potentieel overbelasten van de nul intern regelt, volgens mij.
Dan zou er wellicht een brug zitten op beide nullen op op klemmenblok ín de kookplaat, die verwijderd zou moeten worden en dat er dan wel 2 separate nul draden gebruikt kunnen worden. Vandaar dat ik vroeg of je daar bij kunt komen en of je daar een foto van kan plaatsen.

Lijkt niet waarschijnlijk, gezien de instructie om in het snoer de beide nul draden samen te voegen, maar wie weet. De instructies zijn klaarblijkelijk niet voor een fornuisgroep geschreven.
En anders Bosch contacten.
 
Ik ben wel dit schema tegen gekomen waar wel wordt geduid op twee aparte nullen maar snap even niet hoe die relateerd aan de vijf draden uit het fornuis



Screenshot_2026-04-15-07-57-03-54_3aea4af51f236e4932235fdada7d1643.jpg

Screenshot_2026-04-15-08-11-33-85_92460851df6f172a4592fca41cc2d2e6.jpg

Screenshot_2026-04-15-08-11-36-41_92460851df6f172a4592fca41cc2d2e6.jpg
 
Laatst bewerkt:
Hoort dat extra schema ook echt bij het fornuis of ben je dat ergens algemeen tegengekomen?

De 5 draden moeten dan in het fornuis aangepast worden.
 