1-fase inductiekookplaat met Perilex stekker?

Klussen huis

  • #21
Hoezo prutswerk naar de 2 verschillende stopcontacten? Er zit een klemmenblok op de kookplaat die ik toch op de juiste manier kan aansluiten? Zie foto

image.jpg
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #22
eitjesleggen schreef:
En als ik een brug maak tussen die 2 groepen in de meterkast zodat ze allebei uit slaan
Als je toch al de groepenkast gaat aanpassen, waarom zoek je dan niet even uit of je niet gewoon 2 extra draden door die leiding naar de kookplaat kunt trekken?

Ik ken de situatie niet maar wellicht heb je het binnen een uurtje gewoon zoals het hoort. Met een kookgroep, 5 draden in één leiding en een Perilex contactdoos.
 

Klussen huis

  • #23
Als ik de 2 bestaande groepen gebruik hoef ik niks aan te passen aan de groepenkast toch?
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #24
XanderH schreef:
De groepen moeten mechanisch gekoppeld zijn zodat deze met één handeling uitschakelen
Je moet wel iets aanpassen.

En we vallen weer in herhaling... als het antwoord je niet zint dan gewoon je eigen plan trekken en accepteren dat je een onveilige installatie hebt waarvoor je zelf verantwoordelijk bent als er stront aan de knikker is.
 

Klussen huis

  • #25
Zeg ik dat het antwoord me niet zint dan? Volgens mij ben jij met je verkeerde been uit bed gestapt of wat
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #26
Nee hoor, ik ben het zonnetje in huis. Volgens mij is ondertussen al meermaals gemeld wat je moet doen om het veilig en volgens de regels aan te leggen, maar dat wil je blijkbaar niet. Want je blijft maar discussiëren ipv de adviezen opvolgen en ons het prachtige resultaat laten zien....
 

Kaajee

  • #27
Prutswerk vind ik 2 snoeren met 2 stekkers aan een kookplaat die bedoeld is voor gewoon 1 snoer.
Los van het (pruts)werk in de meterkast.

Verder sluit ik me bij @Vonken_trekker aan. Succes!
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #28
Kaajee schreef:
Prutswerk vind ik 2 snoeren met 2 stekkers aan een kookplaat
Inderdaad.

En dan hopen dat het in de kookplaat inwendig inderdaad 2 volledig gescheiden circuits zijn? Wat gebeurt er anders als je één van de twee stekkers ondersteboven insteekt? Of riskeer je misschien dat er spanning op de pennen van een stekker staat als je één van de 2 stekkers uittrekt?

Ik zou met een hele grote boog om dit soort oplossingen heen lopen.

Bij elektrisch koken hoort gewoon een kookgroep of krachtgroep. Of zo'n kookplaat zoals in bijdrage #11 die wel bedoeld is om aan te sluiten op een normale contactdoos. De kookervaring zal daarmee alleen wat teleurstellend zijn als je graag meer dan 2 pitten tegelijkertijd gebruikt.
 
  • Like
Waarderingen: Kaajee