Perilex met gecombineerde draden

Ik heb een inductieplaat en stantaard perilex opbouw stopcontact. Nu had ik berwachr dat de stekker van de inductieplaat met 5 draden kwam (3 bruin, 1 blauw, 1 groen) want zo komt het ook vanuit de stoppenkast lijkt het. Maar nu zie ik dat de stekker gecombineerde draden heeft die aan elkaar zitten. Geen idee hoe ik dit nu op een standaard perilex stekker zet (ik kan ze splitten maar dat zal misschien niet slim zijn?). Wat moet waar? En is het eigenlijk nodig dat ik hier een stekker van maak voor de perilex stopcontact of kan ik dat stopcontact er tussenuit halen? (Iets daarvoor zit namelijk een kroonsteentje met 5 verbindingen voor de losse draden). Ik kan de stroom er namelijk ook via de stoppenkast afhalen.



20250913_092610.jpg

20250913_092619.jpg
 
Graag het aansluitschema van de kookplaat hier delen.
Als je drie fases in de meterkast hebt, gebruiken de meeste kookplaten er maar twee.
Kroonsteentjes!? Graag daar ook een foto van.
 
Dit heb ik gevonden.
BEKO HII84540IFTInductie kookplaat

Tekst die bij product staat: Dit product wordt niet geleverd met een stekker. Elektrische-, inductie- of keramische kookplaten werken meestal op een 2- of 3-fase aansluiting. Echter is er een uitzondering bij de 1-fase kookplaten. Dit is per meterkast verschillend.

zie bijlage met schema en de foto's. Dit kroonsteentje zit tussen het perilex stopcontact en de meterkast voor verlenging.




17578378725883734887831313775746.jpg

17578379038997178626221026264555.jpg
 
Bedankt!

Ik dacht het al te zien maar nu zeker, er is hier een 3x 1-fase groep gemaakt. Dat is erg gevaarlijk omdat er 3x een fasedraad gebruikt wordt van de zelfde fase en maar 1x een nuldraad. Daardoor wordt de nuldraad dus tot drie keer zo zwaar belast dan bedoeld.

De aansluiting in de meterkast, de bedrading naar de perilex en de perilex zelf moeten aangepast worden voor veilig gebruik.

Dan kan er een 2x 1-fase aansluiting gemaakt worden en dan kan het snoer van de kookplaat ook op die manier op een perilex stekker aangesloten.
 
Je "lijkt" een 3 fase aansluiting te hebben, gezien de hoofdschakelaar. Het kan echter zijn dat de kast alleen in 3 fase uitgevoerd is, als je dat zeker wilt weten moet je óf ook even een foto van de elektriciteitsmeter maken óf nakijken in je elektra nota.
Die kookplaat kan zowel op 1, 2 groepen of een 3 fase aansluiting aangesloten worden, volgens de handleiding.

Echter....je groepenkast is niet in orde, er zijn 3 losse automaten voor de kracht groep voor je fornuis gebruikt, dat is niet toegestaan. Deze moet je vervangen door een krachtstroom automaat, waardoor je de hele groep met 1 handeling uit kunt zetten (nu zijn dat er 3).
Daarbij is die kroonsteen ook niet echt veilig, die moet je vervangen door lasklemmen. Gebruik voor de zekerheid die voor soepele draden (met een hefboom) want wellicht is er ook soepel draad aanwezig.
3 bruine aders is ook enigszins verwarrend omdat je nu slecht kunt zien welke fase welke is.

Dit lijkt het aansluitschema van de kookplaat te zijn:
Screenshot_20250914-111150.png

Waarbij je de meest linker zou moeten gebruiken.

Edit: door het lange bericht was @HenkL14 me net voor. De gehele bedrading zou niet per se vervangen hoeven te worden, als je een krachtstroom automaat gebruikt.
 
Sorry, maar dit lijkt me een gevalletje "ga terug naar start".

De 3 automaten, het bijschrift daaronder en de gebruikte draadkleuren (3x bruin) doen een 3-fasen groep vermoeden. De automaten zijn echter aangesloten achter een 2-polige (1 fase + nul) aardlekschakelaar, dus dit kan helemaal geen 3-fasen zijn. Het lijkt er op dat de 3 fasedraden zijn verbonden met 1 fase, 3x dezelfde fase dus. Dit kan nooit veilig gaan werken, aangezien er maar 1 nuldraad is welke dan fors overbelast kan worden.

Dit even los van het feit dat die groep met 3 losse automaten zo niet mag. De groep moet in één handeling uit te schakelen zijn, ABB heeft hier bruggen voor die je over de automaten klikt.
1000162131.png

Niet dat jij hier nu direct iets aan hebt, want je kunt in deze kast op deze manier dus helemaal geen 3-fasen groep maken.

Heb je wel een 3-fasen aansluiting in huis (te zien aan de hoofdzekeringen mits deze zichtbaar zijn, of anders aan het opschrift op de meter)? Dan kun je een echte 3-fasen groep maken met een 3-fasen aardlekautomaat. Deze past alleen niet meer zomaar in de groepenkast dus wellicht moet er dan een uitbreidingskast naast.

Of heb je ook maar een 1-fase aansluiting? Dan moet de "3-fasen groep" worden aangepast naar een 2x1-fase kookgroep. Daarvoor zitten er wel de verkeerde kleur draden in de leiding naar de keuken.

De aanleg onder de keuken lijkt natuurlijk ook nergens op; leidingen zijn niet goed ingevoerd waardoor er geen dubbele isolatie is, alles ligt los waardoor er niet is wat op trekontlasting lijkt en die kroonsteen moet je daar ook niet willen hebben met een hoge belasting zoals die van je kookplaat.

Ik weet natuurlijk niet hoeveel van deze problemen je zelf veilig kunt oplossen maar het lijjt me verstandig om er een vakman bij te halen.
 