Perilex met 230V voeden en aansluiten

Kaajee

  • #1
Ik ben bezig met m’n nieuwe keuken. Daar komt in eerste instantie een 2 pits inductie kookplaat (30cm, “halve unit”), deze moet voorzien worden van een eigen 230V, 16A, ‘schone/eigen groep). deze kookplaat kan met een normale geaarde stekker uitgevoerd worden. Deze aansluiting is/komt er. So far, so good.

Ik heb deze groep uitgevoerd met 5-aderig YMVK installatie kabel omdat ik rekening wil houden dat er in de toekomst wellicht een volledige kookplaat (krachtstroom) kan komen (regeren is vooruitzien ;) ).

Om het alvast helemaal future proof te maken, zit ik te denken om ook alvast het uiteinde van de kabel te voorzien van een perilex wandcontactdoos, zodat die in de toekomst meteen gebruikt kan gaan worden. Tegen die tijd dan alleen in de meterkast een 3 fasen automaat plaatsen en van bekabeling voorzien.

Mag ik de perilex gebruiken om de kookplaat van 230V te voorzien? Zo ja, dien ik dan het standaard schema van een perilex aan te houden:
-PE, aarde (midden boven)
-N1, nul, blauw (linksboven)
-L1, fase, bruin (linksonderj
deze zal ik dan in de perilex stekker hetzelfde gebruiken vanzelfsprekend

En dan alvast voor krachtstroom, 400V, bedraden:
-L2 fase, rechtsboven ( doet dus nog niets)
-L3, fase, rechtsonder (doet dus nog niets)
 
Laatst bewerkt:

XanderH

Specialist Elektra
  • #2
Hoe wilde je dit praktisch uitvoeren? Een Perilex stekker aan het snoer van de kookplaat zetten?

Ik zie daar geen bezwaar in.
 

Kaajee

  • #3
Ja inderdaad een perilex stekker aan de kookplaat inderdaad. En dan dus ook slechts 3 draden (fase, nul, aarde) gebruiken, op de corresponderende pinnen/aansluitingen van de wcd.

(Weet ik meteen zeker dat de nul ook altijd in de nul zit en hetzelfde met de fase :lol: niet dat dat uitmaakt, maar toch :cool: )
 

roedy

  • #4
Kun je uitvoeren, bij de mechanische ventilatie word dit ook zo gedaan.
(Op 1 fase)
 

Kaajee

  • #5
In navolging van bovenstaande: mag ik de 1 fase kookplaat ook meteen op een 3 fase (krachtstroom) aardlekautomaat aansluiten? Dan gebruik ik dus in feite maar 1 fase van de wel compleet uitgevoerde 5-aderige aansluiting/automaat. Op die manier heb ik de installatie volledig uitgerust op eventueel toekomstig krachtstroom gebruik.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #6
Ook daar zie ik geen enkel probleem in.

Je toekomstige kookplaat gebruikt wellicht ook niet alle fasen (maar slechts 2 van de 3).
 

Kaajee

  • #7
Ok wederom dank.
Nog een aanvullende vraag :super:
Mag je een YMVK (mag dus bundelen) met (bijv. tiewraps) aan een cv-leiding bevestigen? Scheelt weer wat geboor :cool:
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #8
Dat ligt eraan welke kabel je precies hebt en hoe warm die leiding wordt....
 

Kaajee

  • #9
Het gaat om een 5 aderige YMVK kabel (gewoon standaard formaat, 11/12 mm doorsnede) en een standaard cv leiding, die worden niet zo heel heet neem ik aan. De cv ketel zal nooit meer dan 80 graden warmte afleveren, dat koelt natuurlijk ook nog eens aardig af.
(Smeltpunt PVC is een dikke 200 graden geloof ik)
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #10
De max. temperatuur moet vermeld staan in de specificaties van de kabel. Maar zou dus moeten gaan.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #11
De maximale geleidertemperatuur van een YVMK kabel is 90 graden.

Maar we rekenen natuurlijk wel netjes al onze kabels door en houden daarbij ook rekening met de omgevingstemperatuur? :wink: Bij een temperatuur van 80 graden hoort een correctiefactor van 0,41 voor de maximaal toelaatbare stroom door een YMVK kabel.
1677167309780.png


Als je de kabel met 10A kunt beveiligen mag het. Ik vrees alleen dat je kookplaat daar niet genoeg aan heeft. 5x4mm² leggen dan...

(Ik zou even zoeken naar een andere manier om de kabel te bevestigen...)
 

Kaajee

  • #12
Okay dank. Kwam net nog op een (lumineus?) idee; als ik de cv leiding nog isoleer met buisisolatie. Dan haalt die cv leiding niet de genoemde temperaturen.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu