Perilex aansluiting van een 4 pits inductie plaat

AJ83

  • #1
Hoi iedereen,

Korte vraag over de aansluiting van een 4 pits inductie plaat.
Kabel uit het apparaat is 4 aders: 1 x bruin 1 x zwart 1 x blauw 1x gr/gl
Dus 2 fase en 1 nul en aarde maar nu heb ik even gezocht maar moeten dit niet 2 nullen zijn?

Heb al even gezocht maar mis ik nu een nul of moet ik het op een 3fase krachtgroep aansluiten die de nul delen?

Alvast bedankt,

AJ
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
2x230 +2N of 380+n

Een kookgroep 2x230 gaat dus niet omdat de nul dan word overbelast
 

AJ83

  • #3
Dus een krachtgroep nodig met 3 fase waar er 1 van niet gebruikt wordt?

Op zich geen punt moet de groepenkast nog bestellen, maar dan moet er een kracht groep bij ipv 2 mechanische gekoppelde groepen als ik het goed begrijp?

Heb er even een foto bijgevoegd voor het beeld.


 

Tom345

Specialist Elektra
  • #4
Er staat ook geen schema bij voor 2x230 V. Niet iedere fabrikant houdt blijkbaar rekening met de Nederlandse bijzonderheden.

Het wordt dus een krachtgroep. Geen probleem dat er een fase niet gebruikt wordt. Ik zou wel alle drie fases meteen trekken en aansluiten op de Perilex.
 

@$T

  • #5
Nee je moet gewoon een gekoppelde kookgroep maken met 2 fasen en 2 nullen en deze aansluiten op een perilax WCD. L1=fase 1, L2=fase 2 L3 =0 van L1 en Mp =0 van L2. In de stekker de nul doorverbinden tussen L3 en MP en daar de N draad op zetten. De kabel die aan de kookplaat zit zal dik(en kort) genoeg zijn om de vereite stroom te verwerken
 

AJ83

  • #6
Zou inderdaad ook kunnen maar las verschillende dingen.

Kookgroep dus met 2 aparte fasen achter 1 aardlek?
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #7
Hmh, Ik heb hier toch mijn twijfels over. Als je naar de foto kijkt, dan lijken het geen bijzonder dikke aders te zijn. 1,5 of 2,5 mm². Maar de indruk kan verkeerd zijn. Toch zou ik aarzelen om hier 32A doorheen te jagen.

Ik snap ook niet waarom je een 2x230 V kookgroep zou willen zetten in een nieuwe draaistroomhuisinstallatie.
 

AJ83

  • #8
Wil het wel op de goede manier doen dus een krachtgroep ipv een kookgroep is dan de correcte oplossing.

Kabel is inderdaad niet al te dik dus dit risico neem ik liever niet.

Bedankt voor de reacties het is me stuk duidelijker geworden.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #9
Sorry maar het juiste schema staat toch gewoon op de plaat?
De fabrikant geeft gewoon aan dat je kracht moet gebruiken tenminste zo lees ik in dat eerste schema: 400v en 230 tussen fase en nul, dat is dus gewoon een krachtgroep.
 

AJ83

  • #10
Klopt je hebt helemaal gelijk hoor. Groepenkast is inmiddels vervangen en gewoon een krachtgroep met 3 fase erin aangesloten op de perilex. Alles netjes achter een aardlek wel zo veilig :D

Mocht er in de toekomst een andere 3 fase kookplaat komen ligt het er alvast mocht het nodig zijn.

Bedankt deze mag van mij op slot :wink:
 

Leensen

  • #11
Tom345 schreef:
Ik snap ook niet waarom je een 2x230 V kookgroep zou willen zetten in een nieuwe draaistroomhuisinstallatie.
De inrichting van je groepenkast kan hierbij van doorslaggevende aard zijn.

Zou ik nu een groepenkast aanschaffen, dan zou ik er ook voor kiezen om een groepenkast te nemen met 4-polige aardlekschakelaars. Maar ik heb een groepenkast met 2-polige aardlekschakelaars, waarbij elke fase zijn eigen ALS heeft.
Als ik een nieuwe kookplaat zou aanschaffen, dan moet deze dus wel op een 2x230V kookgroep aangesloten kunnen worden, want ik ga een groepenkast niet vervangen of aanpassen als er een alternatief is dat prima voldoet.
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #12
Snap ik. Maar TS had aangegeven dat hij/zij de groepenkast nog moet bestellen.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu