Dikte van VD draad bij een perilex 3 fasen 400v aansluiting

ENIOT

  • #1
Beste mensen,

Welke doorsnede moet de vd draad hebben in een perilex 3 fasen aansluiting 400V?
Ik vermoed dat het in mijn huis fout is aangelegd nl: 3x fase 2,5 qmm en 1x nul 2,5qmm. en aarde.
In bovenstaand situatie loopt er toch max. 3x16= 48 amp door de nul? Moet de nul dan niet 6qmm zijn? Of heb ik het helemaal fout?
Maakt de draairichting het in de aansluiting van de fasen nog iets uit bij kookplaten?

nog een vraag: mag je een installatie groepen kast bedraden met flexibele 6qmm?

Groet en dank,
Toine
 

Fiesiekus

  • #2
Neen, neen, driewerf neen. Door de nul loopt geen stroom als alle fasen gelijk belast worden; de stromen heffen elkaar dan (vrijwel) op:



En bij volledige maximale a-symmetrische belasting: 16 A.




Die VD-draaddikte is dus oké


Dat van die flexibele draad dacht wel dat dat mag; zo heeft de installateur het in mijn meterkast ook gedaan
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #3
Het type draad maak niets uit het gaat om de dikte van de geleider en de juiste afwerking ervan.
dus soepel of massief beide mogen gewoon maar soepel moet wel voorzien worden van hulzen.

Het enige punt waarbij het wel uitmaakt is als een draad moet bewegen zoals de aansluiting van een apparaat, dat kan alleen goed met een soepele draad.
 

Xr8

  • #4
Draaiveld zal niet veel uitmaken. De mooie tekeningen van Fiesiekus maken het hoe en waarom goed duidelijk.

Bij een kookplaat zal vaak de onderste tekening van toepassing zijn, omdat je lang niet altijd alle platen voluit hebt staan.

Flexibel zit in de voorbedraden kasten vaak al vanaf de fabriek.

Succes.
 

ENIOT

  • #5
Dank jullie wel voor jullie antwoorden en ook nog zo snel. :D

Toine
 