Beste kenners,

Ik heb even hulp nodig bij het aansluiten van een keramische kookplaat op een 2x230V aansluiting. Ik lees wat tegenstrijdige informatie hier en daar, dus voor de zekerheid hier maar even checken bij de experts.

Het appartement (2013) heeft een 2x230V kookgroep. Deze ziet er in de meterkast zo uit:
71183_20160102_152249_1.jpg


Deze komt uit in een perilex WCD waarvan de aansluiting van de verschillende draden overeenkomt met dit schema:
71183_68871_WCD_1_1.jpg


Hierin gaat de perilex stekker, deze ziet er nu zo uit:
71183_20151227_173108_1.jpg


Ik heb een Bauknecht ETK3440 keramische kookplaat 2ehands gekocht. Dit is het aansluitschema:
71183_20160102_153146_1.jpg

Opvallend is dat de nummers op het schema aflopen, dus van links naar rechts van 5 naar 1.

Zo zit de kabel met de stekker nu gemonteerd:
71183_20160102_154129_1.jpg

Niet goed zichtbaar op deze foto is dat het kroonsteentje van links naar rechts genummerd is van 1 t/m 5. Tevens zit er een metalen brug tussen 4 en 5.

Wie kan mij aangeven wat de juiste manier van aansluiten is? Alvast bedankt!
 
Je moet schema 2N gebruiken (de vierde van boven). Je nul zit op bruin en blauw. Deze sluit je aan op vier en vijf. De zwarte draden op 1 en 2 en een brug zetten tussen 2 en 3.
De brug tussen 4 en 5 kun je er beter uithalen, zodat bij onderbreking van een van de nuldraden de andere geen 32 A te verduren krijgt.

Je trekontlasting aan de stekker is niet goed. De buitenste mantel van het snoer moet je onder de zwarte balk met de twee schroefjes klemmen.
 
Dank, helder zo!
Voor de zekerheid; moet ik de zwarte draad van L1 op positie 1 aansluiten en L2 op positie 2, of mogen deze onderling verwisseld worden?
 