Aansluiten perilex stekker: hoe weet ik welke N bij welke L hoort?

Op een bestaand Perilex contactdoos (aangesloten: 2x N, 2x L en aarde) moet ik een 2 fasen kookplaat aansluiten.
Hoe weet ik nu welke N (nul) bij welke L (fase) hoort? Of maakt dat niet uit?
 
Dat is wat anders dan 2 andere fasen. Maar als op jouw perilex 2xN en 2xF zit dan is het 2x dezelfde fase. Anders had je geen 2 nullen nodig gehad en hadden ze er wel een 3e fase bij getrokken.
 
Bij 'echte' 2 fasen is er een faseverschil van 120° tussen de ene en de andere fase (draaistroomprincipe). Daardoor kan de stroom door de nul nooit hoger worden dan de stroom door één fase, want als er stroom door twee fasen loopt heffen die stromen elkaar deels op.

Bij een 1 fase aansluiting loopt er door de nuldraden gewoon de totale stroom, opgeteld vanuit de stroom op elke fase.

Zie bijv. Wikipedia driefasespanning voor een nadere uitleg.
 
Dus als ik het goed begrijp: als de huisaansluiting een 1 fase aansluiting is, kan er dus nooit sprake zijn van een 2 fasen situatie achter deze huisaansluiting.

Sterker nog 'bestaat' er überhaupt wel een echte 2 fasen of zijn er strikt genomen maar 2 mogelijkheden: 1 fase of 3 fasen?
 
Sterker nog 'bestaat' er überhaupt wel een echte 2 fasen of zijn er strikt genomen maar 2 mogelijkheden: 1 fase of 3 fasen?
Inderdaad. In het geval van 'echte' 2 fasen is er in werkelijkheid sprake van een 3-fase systeem waarvan maar twee fasen gebruikt worden.

Er bestaat (op het Internet en in de volksmond) veel verwarring over 'twee fasen' of 'kookgroepen'. :wink:
 
Dus als ik je goed begrijp, maakt het niet uit welke N bij welke F hoort?
Nee zeker kan dat wat uitmaken.
Als de beveiliging ook de nul afschakeld moet je de fase en nul op de juiste klem hebben.

Reden: Als aansluiting 1 afschakeld en deze heeft de nul van aansluiting 2 dan zal deze nul netspanning gaan voeren.
Bij smeltpatronen is dit niet mogelijk, de groepsschakelaar moet dan ook alle fasen en nullen afschakelen. Bij automaten kan 1 automaat aangezet worden en de andere uit, dan moet je de paartjes bij elkaar houden.
 
  • Like
Waarderingen: Erikvr
Dus toch. Vandaar ook mijn vraagstelling.
Met smeltpatronen schakel je toch niet de Nul uit? Dus daar maakt het niet uit.
Zou je 2 losse groepschakelaars gebruiken, dan doet een correcte aansluiting van N1 t.o.v. F1 er wel toe.
Maar bij toepassing van gekoppelde groepen, maakt het ook niet uit, omdat je zowel de N als F afkoppelt. Heb ik het zo goed weergegeven?
 
Ik heb hier ook een vraag over. Ik heb maar een beperkt aantal groepen en meerdere losse inductiekookplaten die een 'normale' stekker hebben. Wel heb ik een perilex wcd, die heeft 1 fase met 2 x 230 V en dus 2 nul draden en 2 fase draden. Graag zou ik de twee groepen die hier aan verbonden zitten en gebruiken voor mijn kookplaten met 2 polige stekkers. Op internet vond ik het volgende product: https://www.goappoldro.nl/a-6466913...perilex-16a-dubbele-verloopstekker-230v-ip44/ De afbeelding ernaast stond er ook bij.
5dad5a15716b1d27c226e2c23c3fdb47ca55ffc5.jpg
1-82c6fa42.jpg

Deze kan volgens mij de 2 groepen splitsen zodat ik er twee kookplaten met een standaard 2 polige stekker op kan aansluiten. Ik heb het liefst (want voor zover ik weet is dit ook nodig) dat de N1 en L1 met elkaar verbonden worden en N2 en L2 met elkaar. In de meterkast heb ik een automaat en kan de groepen onder de kookgroep individueel aan- of uitzetten. Ik heb een multimeter gebruikt om er achter te komen welke N en welke L waar zitten. Nu heb ik het idee dat de N links boven bij de L rechts onder hoort. En dat de N rechts boven bij de L links onder hoort. Dan zou ik de draden moeten omwisselen. Ik zou graag bevestiging/advies krijgen om te weten of het klopt dat de groepen gekruist zijn. De resultaten van de metingen met de multimeter staan hier onder. Ik heb een lijntje getekend tussen de 2 gaten waar de multimeter in gaat en het gemeten voltage staat er naast. Soms is er alleen een bolletje/gaatje ingekleurd. Dat betekent dat het zwarte deel van de multimeter in de aarde van de perilex wcd is gestopt en het rode deel in het ingekleurde draadje.
Screenshot_20241021_003402_Samsung Notes.jpg

Sorry voor dit lange bericht. Zou iemand (die er wat meer verstand van heeft dan ik) kunnen kijken of met deze metingen geconcludeerd kan worden dat de groepen gekruist zijn zoals in de afbeelding hierboven? En of ik dan dus de draden moet wisselen in de perilex wcd als ik de verloopstekker wil gebruiken?
 
Je moet hiermee wel uitkijken dat je niet boven het maximale vermogen van de groepen komt. Die zullen op 16A afgezekerd zijn.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu