Perilex: 220V-240V~ of 220V-240V 2L/2N~ ?

Status
Niet open voor verdere reacties.
Mijn Duitse Siemens inductiekookplaat (EH675MB11E, 7000W) heeft een kabel met de zwarte en bruine ader bijeen gekrompen (L) en de blauwe en witte ader bijeen gekrompen (N). Uiteraard is er ook een groen-gele ader (220V-240V~ 50Hz/60Hz).

De perilexaansluiting in de wand vraagt echter bruin op L1, zwart op L2, blauw op N1 en wit op N2 (220V-240V 2L/2N~ 50Hz/60Hz).

Mij vraag is: mag ik de zwarte en bruine ader loskoppelen, en zo ook de blauw en witte loskoppelen en aansluiten zoals hierboven beschreven (2L/2N)?

Dank voor de reactie!
 
Alleen als je beide zijden aanpast.
Je mag dus niet aan de stekkerzijde splitsen en in de plaat weer bij elkaar komen.
 
Nee, enkel drie diagrammen:
I: 220V-240V~ (bruin en zwart gekoppeld (L), blauw wit gekoppeld (N)
II: 380V-415V 3N~ (bruin=L1, zwart=L2, blauw en wit gekoppeld (N)
III: 220V-240V 2L/2N~ bruin=L1, zwart=L2, blauw=N1, wit=N2)
 
Dan zal hij toch open moeten, voor hetzelfde staat hij op 400v.
Meestal zit de aansluitbox aan de onderzijde, misschien kan je er zo bij.
 
In Nederland moet je diagram 3 toepassen. In Duitsland zekeren ze anders af. Veel hogere waarden. Daarom zal de plaat ook wel zo zijn aangesloten.

Succes.
 
Ik heb er even een elektricien naar laten kijken. Hij heeft de kabels inderdaad aangesloten zoals diagram 3 en alles doet het prima.

Thanks voor alle reacties!
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan