Perilex... 2 groepen op 2 fase. Waar gaat het mis?

Heb vooraf gemeten of de nullen aan elkaar lagen. Met een uitgeschakelde plaat is dit niet het geval. Het lijkt er sterk op dat de nullen pas aan elkaar komen te liggen nadat de plaat wordt ingeschakeld. Mogelijk dus nadat er electronisch iets gemeten gaat worden zoals Headhunter omschrijft.
 
De nullen mogen interne niet aan elkaar zitten, anders zou de plaat niet geschikt zijn voor een NL kookgroep.

Alles op 1 stond ook al in post4 ..

Goeie kans dat Headhunter gelijk heeft,
blijft dan wel raar dat dat alleen bij hogere vermogens gebeurt, maar ook dat is vast te verklaren op die manier.
Alleen zou één kant het dan toch normaal moeten doen zonder fouten, de kant waar de sturing en 2 pitten zitten?

Een andere oorzaak van de fout?
Zou het een inductie stroom kunnen zijn die alleen opgewekt wordt als één pit op hoog vermogen draait?
Dus dat de ene kant stroom aan het opwekken in aan de andere kant.

Als je nog niet genoeg hebt van het testen:
terug naar de 1e opstelling:
-alle pitten op een lage stand en dan één naar een hoge stand.
-Of alle pitten steeds een stand hoger totdat alles op maximaal staat. (heb je wel 4 volle pannen met water nodig)
Ik ben een beetje aan het gokken hoor, maar zou dit de foutstromen in balans kunnen houden?
(niet dat je er wat aan hebt, want in de praktijk niet echt handig zo..)
 
Wordt de aarde door de netbeheerder geleverd (TN aarde)? In dat geval heb je geen aardlekbeveiliging nodig voor een vast aangesloten apparaat en kan je ook die Eaton kookgroep op de foto met L1 en L2 aansluiten.
 
@Jackd: ben wel even klaar met testen tenzij het een mogelijk werkbare situatie oplevert.

@Erikvr: woning met old-school aardpen. Niet via netbeheerder. En 2 fase afnemen na 2 afzonderlijke aardlek schakelaars is volgens mij niet de bedoeling/verboden. Dus blijft volgens mij een 3p+1N alamat direct na de hoofdschakelaar de enig overgebleven optie
 
Bij deze even de beloofde update: HET WERKT!!

Onderstaande 3P+N in groepenkast gebouwd, kookplaat anders aangesloten (F2 op 1, F3 op 2, F1 op 3 en de nul in de kookplaat 4 + 5 met het welbekende brugje doorverbonden) zodat alleen fase 2 en 3 nu worden belast. Precies zoals ik het wil hebben 💪.
IMG_7156.jpg



Ook onderstaande sticker van de stekker gehaald en WCD gelabeld. Nu kan iedereen met enige kennis zien hoe het zit zonder dingen los te moeten schroeven (al blijft meten natuurlijk weten en gissen is missen).
IMG_7157.jpg


Iedereen hartelijk dank voor het meedenken. Ook vwb het feit dat jullie, ondanks de aanhoudende "stroom" van Perilexvragen toch de moeite blijven nemen om te reageren. :super::prima:
 