Parameter E. (Reactie OT en RF kamerthermostaat)

Het gaat om een Intergas HRE 36/30 A.
Bij het in bedrijf stellen van mijn cv is bij parameter E. de waarde 3 ingevuld.
Nu kan ik echter niks vinden in de handleiding over keuze "3".
Heb hieronder een plaatje van de keuze, volgens mij heb ik alleen de keuze 0 , 1 of 2.
Mis ik iets of worden mijn ogen zo slecht ?
Wat zal keuze 3 dan zijn ?
Schermafbeelding 2026-02-05 114116.jpg
 
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Wat u mist is de juiste installatiehandleiding!
    Parameter E. is bij een 36/30 A en een 36/48 A standaard 3.
    Load controle actief zie 2.4 bedrijfstoestanden pag. 6 en 7.
     
    Serieus ?
    Deze handleiding kreeg ik bij de cv.
    Schermafbeelding 2026-02-05 172717.jpg


    CV is van 2020.

    Het gaat om de instelling in het "service" menu.
    ( Ik bedoel niet de codes die je ziet als de cv brand.)
     