In mijn oude installatie zat de overstort in de retourleiding.

Nu heb ik een gebruikte hr combiketel gekocht, een Agpo hmc23 econforte.
In de gebruiks/montage handleiding geeft agpo aan dat de overstort in de aanvoer moet zitten, samen met het expansie vat, wat volgens mij problemen gaat geven met de doorstroming?

Bij voorbaat dank.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Dat hoeft toch geen probleem te zijn? Als Agpo het zo voorschrijft waarom zou je daaraan twijfelen?
Ik zie ook niet in waarom een expansie vat en een overstort in de aanvoer voor problemen zou zorgen.
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #3
Nee hoor, dat heeft niets te maken met de doorstroming, maar alles met beveiliging, met name indien om welke reden dan ook de radiatoren allemaal dicht staan, en de ketel daardoor de druk niet kwijt zou kunnen.

Een vrij uitgebreide uitleg hiervan staat in Overstortventiel in aanvoer of in retour

Dank zij die vraag (van mezelf, een keertje...) heb ik het zelf ook wat beter begrepen, alhoewel het lastig is, dat je voor het ene type ketel de overstort in de aanvoer en voor de andere de overstort in de retour moet hebben.
 

Ketelman

  • #4
Als de fabrikant voorschrijft dat de overstort in de retour moet dan heeft dat te maken met de positie van de 3-weg klep. (combiketel).

Bij een solo ketel overstort in de aanvoer, drukvat in de retour (hier gaan hele discussies over maar hier heb ik de beste ervaring mee).
Als de fabrikant het voorschrijft, zo doen... niet aan twijfelen.
 

Spook

  • #5
Ik wil bij deze ieder even bedanken voor de tips!
Daar kan ik weer mee verder.
Wat dit forum betreft: topie top.
Eindelijk mensen met normale antwoorden.

Met vr. gr. Spook
 