Oude stroommeter

Status
Niet open voor verdere reacties.
Ik ben een oud boerderijtje aan het verbouwen en maak dit geschikt voor dubbele bewoning.

In de meterkast zie ik 3 fasen, er zijn 8 groepen, in de schuur heb ik een krachtstroomaansluiting. Op de stroommeter staat echter: 3 x 380/220, 10/20 A.

Is deze stroommeter te 'licht', moet ik essent vragen een zwaardere te installeren, kan de meter kapot gaan? Ik weet niet hoe groot de hoofdzekering is, mag ik verwachten dat deze 35 A is of slechts 25 A?
 
De kombinatie hoofdzekering en kWh-meter is één geheel.

Dit wordt geplaatst door het energiebedrijf (tegenwoordig het meterbedrijf). Mocht er een zwaardere hoofdzekering nodig zijn, dat moet het energiebedrijf (tegenwoordig netwerkbedrijf) dit doen en die plaatsen als dit nodig is meteen een andere kWh-meter.

Bij een oude installatie kun je niet zien welke zekeringen er zitten. Als je dit wilt weten, bel je even (nou ja...even, het kan soms er lang duren voor je de juiste persoon hebt) met het energiebedrijf en onder vermelding van de postcode en het huisnummer kunnen ze de waarde van de hoofdzekeringen geven.
 
Zojuist gebeld, blijkt 3 x 25 A te zijn. De meter zal daar op afgestemd zijn aldus Essent. Precies zoals jij schrijft dus, bedankt voor de tip. Ik ga er dan ook vanuit dat wat er ook op de meter staat, dit overeen komt met de hoofdzekering.
 