Opstookprotocool vloerverwarming

Hoi,

Bij ons is vloerverwarming aangelegd en ik kom er niet helemaal uit hoe het opstookprotocool uit te voeren. Hopelijk kan iemand mij helpen.

Vloerverwarming is op 6 oktober aangelegd en aangesloten op de verdeler.
7 oktober is de vloer geëgaliseerd en uiteindelijk op 22 oktober is de pvc vloer gelegd. Tussen 7 oktober en 22 oktober is de thermostaat niet aan geweest, dus de ketel is nog niet aangesprongen.
De vloerenlegger gaf aan op 24 oktober te starten met het opstookprotocool van 2 tot 3 graden per dag tot een maximum van ongeveer 35 graden.
De 24e begonnen met de thermostaat op de verdeler van de vloerverwarming met 2 graden te verhogen, uiteindelijk gebeurde er niets met de temperatuur op de meters van de vloerverwarming, maar toen ik de thermostaat in de woonkamer iets hoger zette (19,5 graden) begon de meter iets opmeten lopen. De dagen erna de knop op de verdeler weer 2 graden verhoogt, maar de meter blijft hetzelfde aangeven.

Mijn vragen;

  • moet ik de thermostaat in de woonkamer steeds hoger zetten om de meter omhoog te zien gaan? Zo ja; dan wordt het toch heel warm in de woonkamer?
  • moet je ook weer langzaam afbouwen zodra de 35 graden op de meter is bereikt?
  • en op welke meter van de verdeler moet ik kijken om te zien of ik goed verhoog? Bovenste waar ook de bardruk instaat of de onderste.
  • op de groen knop van de motor van de verdeler kun je instelling aanpassen. Waar zet ik de groene bolletjes op of staat deze goed?

Hierbij ook nog wat foto’s.

Alvast bedankt.



IMG_3918.jpeg

IMG_3893.jpeg

IMG_3898.jpeg
 
moet ik de thermostaat in de woonkamer steeds hoger zetten om de meter omhoog te zien gaan?
je thermostaat moet dusdanig hoog staan dat er warmte vraag is, anders levert je ketel nooit aan de vloeverming zet. Dus je thermostaat moet hoger staan dan de temperatuur in de ruimte.

Zo ja; dan wordt het toch heel warm in de woonkamer?
Niet als er verder niks open staat van andere radiatoren in dezelfde ruimte. De witte knop bepaalt hoe warm het water maximaal mag zijn wat je verdeler (en vloer) in stroomt. Als je kamerthermostaat op 30 graden staat maar de knop op je verdeler op 20 graden (watertemperatuur) dan zal je ruimte nooit 30 graden kamertemperatuur bereiken.

Het enige wat die 30 graden op je kamerthermostaat dan doet is de ketel blijven vragen voor warmte en die zal die telkens blijven leveren, als dit vervolgens niet je vloerverwarming ingaat loopt het weer via de bijgeplaatst bypass de retour in terug naar de ketel.

moet je ook weer langzaam afbouwen zodra de 35 graden op de meter is bereikt?
Dat is zelfs het allerbelangrijkste aan het opstoken, dat je langzaam afbouwt. Problemen ontstaan eerder bij een vloer die te snel afkoelt (en daardoor te snel krimpt) dan een vloer die te snel opwarmt (en uitzet).

en op welke meter van de verdeler moet ik kijken om te zien of ik goed verhoog? Bovenste waar ook de bardruk instaat of de onderste.
Je moet op allebei letten maar de onderste is je aanvoer dus die zal het snelst reageren op het moment dat er warm(er) water de verdeler in stroomt.

op de groen knop van de motor van de verdeler kun je instelling aanpassen. Waar zet ik de groene bolletjes op of staat deze goed?
Dat kunnen we vanaf hier niet zeggen zonder meer informatie te hebben over allerlei verschillende zaken, dat had je installateur gelijk goed moeten zetten.
 
Ah top, bedankt voor je snelle reactie.
Nog 1 vraagje dan;

- als ik weer afbouw naar de 20 graden op de verdeler, daarna weer langzaam opbouwen naar de 35 graden en dan kan ik het laten staan op de verdeler?
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan