Opstookprotocol vloerverwarming + deel uitzetten

ReinierB

  • #1
Goedenavond,

Hopelijk is er hier iemand die ons verder kan helpen, inmiddels hebben we bij enkele installateurs bot gevangen.

Sinds kort zijn wij in het bezit van een nieuwbouwwoning met vloerverwarming en warmtepomp (Mitsubishi Eletric Ecodan).

Nu is ons aangeraden om het opstookprotocol in gang te zetten om de vloeren nog een keer te laten werken. Ik heb een tweetal vragen:

1.Weet iemand hoe je met deze installatie alleen de watertemperatuur kunt verhogen in plaats van de omgevingstemperatuur? Met de meegeleverde thermostaat kan alleen de omgevingstemperatuur en de temperatuur van het tapwater worden verhoogd. De watertemperatuur kunnen we niet ontdekken.

2.Is het ook mogelijk om een deel van de vloerverwarming uit (of lager) te zetten? We hebben deze week een nieuwe cementdekvloer in de badkamer aangebracht en we willen voorkomen dat deze door het opstookprotocol gaat scheuren. De overige vloeren zijn al enkele maanden aangebracht, dus dat is geen probleem.

Zie bijgevoegde foto’s.

Alvast bedankt!

D5C23DB9-F1D9-4F3B-80EC-E22188522DE9.jpeg A87048A3-478E-4F67-B80F-E6AB5EE4F40B.jpeg
 

ReinierB

  • #3
Bedankt voor je reactie. De handleidingen ga ik doornemen.

Is het wel verstandig om de streng van de badkamer helemaal af te sluiten voor enkele weken tot dat de dekvloer in de badkamer droog is? En daarna voorzichtig op te starten met verwarmen, of levert dat problemen op?
 

ReinierB

  • #4
Inmiddels heb ik de installateur van de warmtepomp gesproken. Deze geeft aan dat een opstookprotocol bij een warmtepomp niet nodig is omdat de temperaturen in de vloer veel lager zijn tijdens het verwarmen. Dat is bij een cv-ketel hoger.

Nu is het wel zo dat onze nieuwe cementdekvloer al 1,5 week in de badkamer ligt en de vloerverwarming heeft aangestaan. Nu begrijp ik dat deze eigenlijk uit had moeten staan. Is het nog verstandig om de vloerverwarming hier uit te zetten? Of krijg je dan juist het effect van uitzetten van de vloer als de vloerverwarming niet meer aanstaat?
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #5
Bijzonder.
De aanvoer bij een mengverdeler met een CV ketel heeft inderdaad meestal een hogere temperatuur
als bij een warmtepomp maar de vloertemperatuur zal hetzelfde zijn bij beide systemen.
Het opstookprotocol zal dan ook hetzelfde zijn omdat je uit moet gaan van het uitzetten van de
vloer en de bijbehorende vloertemperatuur. Die vloertemperatuur is in basis hetzelfde.
 

Krunnie

Specialist Elektra
  • #6
Het opstookprotocol is er voor bedoeld de vloer te sparen. met name de eerste weken/maanden kan te warm stoken funest zijn omdat water dat nodig is voor het uitharden van de cement verdampt in plaats van een chemische reactie aangaat met de cement. Omdat de vloer nog niet volledig op sterkte is ontstaan bovendien in de eerste fase gemakkelijk scheuren die daarna niet meer uitzichzelf repareren.

Dit heeft niks met een warmtepomp te maken maar alles met de eigenschappen van cementgebonden vloeren.

Dus wat betreft de badkamer, zo snel mogelijk de vloerverwarming weer uitzetten.
 

ReinierB

  • #7
Bedankt voor jullie reacties.

Is het ook nodig om de vloerverwarming van de badkamer uit te schakelen zolang de omgevingstemperatuur boven de ingestelde gewenste temperatuur blijft?
En dan zodra we er wonen (over 4/5 weken) voorzichtig de temperatuur opschroeven indien nodig?
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #8
Andersom kan het opstookprotocol er voor zorgt dat eventuele scheuren zich kenbaar maken
voordat de vloer, voornamelijk gietvloer, aangelegd wordt. Bij de aanleg van b.v. een gietvloer
worden de ontstane scheuren eerst iets breder gemaakt indien nodig, daarna opgevuld met een
epoxy en daarna komen de volgende lagen. Als je pas na de aanleg van een gietvloer gaat opstoken
en komen de scheuren dan pas tevoorschijn dan zijn deze niet meer onzichtbaar te repareren.

Wat mij betreft heeft het opstoken aan twee kanten voordelen, het voorzichtig opstoken voor
de dekvloer en de ontstane scheuren kunnen voordat de afwerkvloer er is nog weggewerkt worden.
Scheuren zullen er bijna altijd ontstaan.
 

NADINE334

  • #9
Hi, wij hebben deze ook maar ik kan niet vinden hoe je watertemperatuur instelt op de warmtepomp... Waar vind ik dit?
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #10
Dat kan de installateur regelen.
 