Opritverklikker rechtsreeks aansluiten op bel

Ik heb een opritverklikker bestaande uit een zender en ontvanger. Beide units zijn aangesloten op 24V DC. Wanneer de beams worden geblokt gaat de alarm-led branden. Op het aansluitblok van de ontvangen zitten de volgende uitgangen (zie foto):
1-2: power 24V DC
3: test
4: com
5: NC
6: NO
7-8: tamper
In de handleiding staat dat 4 en 5 aangesloten moeten worden op de alarm input van het alarm control panel. Ook staat vermeld: Relay contact 1C DC 24V 0.5A max.

Ik heb geen alarm control panel maar wil op het systeem rechtsreeks een bel of buzzer aansluiten. Kan dat?
119639_IMG_3840_1.jpg
 
Natuurlijk.

Stap 1: Je legt twee draden vanuit de beltrafo naar de bel, zodat die permanent rinkelt.
Stap 2: Je knipt een van die draden doormidden en sluit de twee losse einden aan op COM en NO.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan