Hallo!
Vorige maand ben ik begonnen met waterzijdig inregelen van mijnverwarmingsysteem, welk bestaat uit;
een Intergas HRE kompakt 24/28 welke op de ''zolder'' gemonteerd is. daar zitten geen radiatoren.
Boven 2 strengen van 2 x radiatoren in serie, badkamer en hobbykamer is 1 streng, deze staan open.
ook boven zit een 2e streng voor 2 slaapkamers die volledig dicht staan(inclusief 50% onderblok afgesloten tegen onnodig heet water retour ketel)
vervolgens beneden 2 strengen; 2 kachels in serie (hal en woonkamer) en 1 kachel los(keuken), daar zat vroeger een 2e kachel bij maar die is weggehaald om plaats te maken voor een U-keuken
Temperatuur meet ik met zo'n "pistooltje". alle kachels netjes afgeplakt met een stukje schilder tape om meetfouten te voorkomen.
Nu heb ik het temperatuurverschil over de radiatoren van 15 graden of meer, dat is goed;
Aanvoer 60-65 graden, en retour tussen de 40 a 45.
Retour op de ketel gezamenlijk rond de 40 graden.
Echter het volgende, Het hele zooitje word aangestuurd door een Nest thermostaat op OpenTherm(contact 11/12) en voor 2 week terug nog een normale aan/uit honeywell(op contact 5 en 6), bij beide thermostaten lijkt het volgende probleem te zijn;
Aanvoer ingesteld op 60 graden; als ik het "sleuteltje" op de Intergas een paar seconden ingedrukt houdt dan krijg ik de actuele temperatuur van de ketel(warmtewisselaar?) te zien. Deze staat dan bv. Op 58 graden,
Echter meet ik met mijn pistooltje dan soms een ketel afvoertemperatuur van 70 of soms 85 of meer graden(hoofdleiding direct onder de ketel).
Eigenlijk lijkt het over het algemeen dat de gemeten temperatuur in de ketel zelf, altijd aanzienlijk lager te liggen dan wat mijn pistooltje meet. heel soms lijkt temp uit ook ongeveer wat ingesteld is, dus T-uit is Setpoint.
Kent iemand dit probleem? Kan de temperatuursensor in de ketel zelf defect zijn? Is dat makkelijk uit te wisselen? Of is dit normaal gedrag bij OT? dat de ketel andere temperaturen laat zijn dan daadwerlijk T-uit Lijkt me toch niet.
Vorige maand ben ik begonnen met waterzijdig inregelen van mijnverwarmingsysteem, welk bestaat uit;
een Intergas HRE kompakt 24/28 welke op de ''zolder'' gemonteerd is. daar zitten geen radiatoren.
Boven 2 strengen van 2 x radiatoren in serie, badkamer en hobbykamer is 1 streng, deze staan open.
ook boven zit een 2e streng voor 2 slaapkamers die volledig dicht staan(inclusief 50% onderblok afgesloten tegen onnodig heet water retour ketel)
vervolgens beneden 2 strengen; 2 kachels in serie (hal en woonkamer) en 1 kachel los(keuken), daar zat vroeger een 2e kachel bij maar die is weggehaald om plaats te maken voor een U-keuken
Temperatuur meet ik met zo'n "pistooltje". alle kachels netjes afgeplakt met een stukje schilder tape om meetfouten te voorkomen.
Nu heb ik het temperatuurverschil over de radiatoren van 15 graden of meer, dat is goed;
Aanvoer 60-65 graden, en retour tussen de 40 a 45.
Retour op de ketel gezamenlijk rond de 40 graden.
Echter het volgende, Het hele zooitje word aangestuurd door een Nest thermostaat op OpenTherm(contact 11/12) en voor 2 week terug nog een normale aan/uit honeywell(op contact 5 en 6), bij beide thermostaten lijkt het volgende probleem te zijn;
Aanvoer ingesteld op 60 graden; als ik het "sleuteltje" op de Intergas een paar seconden ingedrukt houdt dan krijg ik de actuele temperatuur van de ketel(warmtewisselaar?) te zien. Deze staat dan bv. Op 58 graden,
Echter meet ik met mijn pistooltje dan soms een ketel afvoertemperatuur van 70 of soms 85 of meer graden(hoofdleiding direct onder de ketel).
Eigenlijk lijkt het over het algemeen dat de gemeten temperatuur in de ketel zelf, altijd aanzienlijk lager te liggen dan wat mijn pistooltje meet. heel soms lijkt temp uit ook ongeveer wat ingesteld is, dus T-uit is Setpoint.
Kent iemand dit probleem? Kan de temperatuursensor in de ketel zelf defect zijn? Is dat makkelijk uit te wisselen? Of is dit normaal gedrag bij OT? dat de ketel andere temperaturen laat zijn dan daadwerlijk T-uit Lijkt me toch niet.