Voorbereiding voor het aanleggen van een 3F meterkast ter vervanging van een jaren 70 1F meterkast.
Het gaat om een relatief klein appartement: 55m2. Aanleg moet goed zijn maar prijsgunstig vanwege beperkt budget dochter. Alle bedrading wordt vervangen. Alle verlichting wordt LED. Ik wil 2 fasen benutten zodat 3e fase reserve is voor toekomstige 1 fase warmtepomp. De kookplaat heeft waarschijnlijk geen aparte nullen.
Willen jullie met mij meedenken?
Situatie:
Fornuisgroep 7000W (3500W per fase)
Groep 1: Combimagnetron 3000W
Groep 2: Vaatwasser 2000W, Koelvries 200W, afzuigkap 200W
Groep 3: Quooker 2200W, handdoekradiator 600W
Groep 4: Wasmachine 2000W + (reservering) warmtepompdroger 900W
Groep 5: Badkamer WCD, Keuken WCD, Badkamerverlichting, Keukenverlichting, Toiletverlichting ("natte groep")
Groep 6: Overige WCD en verlichting (1 slaapkamer, 1 halletje, 1 woonkamer, berging)
Bijlage is het ontwerp van de meterkast.
- Verplichte hoofdschakelaar
- voor de 2 fases elk een aardlekschakelaar
- 6 groepen + 1fornuisgroep
- rail WCD voor modem
- geen beltrafo.
Vraag 1: Omdat de kookplaat geen aparte nullen heeft kan een fornuisgroep aardlekautomaat niet. Dus de fornuisgroep moet worden aangesloten op elk van de twee aardlekautomaten. Betekent dit dat er per aardlekautomaat dan nog 3 groepen mogen?
Vraag 2: Met welke gelijktijdigheidsfactor moet worden gerekend en over welke waarden gaat dat?
Vraag 3: Wat zou jullie advies zijn voor het verdelen van de groepen over de 2 fases?

Het gaat om een relatief klein appartement: 55m2. Aanleg moet goed zijn maar prijsgunstig vanwege beperkt budget dochter. Alle bedrading wordt vervangen. Alle verlichting wordt LED. Ik wil 2 fasen benutten zodat 3e fase reserve is voor toekomstige 1 fase warmtepomp. De kookplaat heeft waarschijnlijk geen aparte nullen.
Willen jullie met mij meedenken?
Situatie:
Fornuisgroep 7000W (3500W per fase)
Groep 1: Combimagnetron 3000W
Groep 2: Vaatwasser 2000W, Koelvries 200W, afzuigkap 200W
Groep 3: Quooker 2200W, handdoekradiator 600W
Groep 4: Wasmachine 2000W + (reservering) warmtepompdroger 900W
Groep 5: Badkamer WCD, Keuken WCD, Badkamerverlichting, Keukenverlichting, Toiletverlichting ("natte groep")
Groep 6: Overige WCD en verlichting (1 slaapkamer, 1 halletje, 1 woonkamer, berging)
Bijlage is het ontwerp van de meterkast.
- Verplichte hoofdschakelaar
- voor de 2 fases elk een aardlekschakelaar
- 6 groepen + 1fornuisgroep
- rail WCD voor modem
- geen beltrafo.
Vraag 1: Omdat de kookplaat geen aparte nullen heeft kan een fornuisgroep aardlekautomaat niet. Dus de fornuisgroep moet worden aangesloten op elk van de twee aardlekautomaten. Betekent dit dat er per aardlekautomaat dan nog 3 groepen mogen?
Vraag 2: Met welke gelijktijdigheidsfactor moet worden gerekend en over welke waarden gaat dat?
Vraag 3: Wat zou jullie advies zijn voor het verdelen van de groepen over de 2 fases?

Laatst bewerkt: