Beste forum leden,

Wij zitten met een paar vragen over onze groepenkast. De kabels door de vorige elekltricien zijn een zooitje en ook sterk verouderd. Nu zijn wij aan het uitzoeken wat er allemaal vervangen en verbeterd moet worden ook om de Franse elektricien te kunnen controleren. De vorige elektricien had namelijk een meterkast met open kabels en zonder ALS goedgekeurt.

Zie bijgaand een foto van het schema hoe wij de groepenkast zouden willen. Deze bestaat uit een hoofdschakelaar van 60 A met daarachter 3 ALS van 63 A en een zekering van 32 A die verbonden is met een 2e groepenkast.

De volgende vragen hebben wij:
  • Wij vinden op het internet tegenstrijdige adviezen over de kabeldikte van de aansluitblokken naar de ALS en van de ALS naar de zekeringen. Moet voor 60 A de dikte 16 mm2 of 10 mm2 zijn?
  • Moeten de kabels (in ons geval massief) voorzien worden van een vierkant (dubbel) adereindhuls, zie bijgaand foto van de kabels in 10 en 16 mm2?
  • Kan je veilig twee kabels bij een ALS insteken voor het doorlussen?

Hopelijk weten jullie hier raad mee en alvast heel erg bedankt voor jullie antwoord

WhatsApp Image 2023-05-27 at 17.18.53.jpeg WhatsApp Image 2023-05-27 at 17.20.52.jpeg
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Denk niet dat wij hier op de.hoohte zijn van de franse normeringen.

Maar massief kan je niet persen in een adereindhuls.
 

Sander 1972

  • #3
Op de foto is het geen massief, dus daar hoort een aderhuls op
 

Login