Onjuiste aansluiting wisselschakelaar?

zippy

  • #1
Goedenavond,

Ik ben bezig met alle wandcontactdozen te vervangen, maar ik loop even vast mbt een wisselschakeling die niet werkt (al sinds ik hier woon). De situatie:

Gang beneden:
1 wissel/wissel schakelaar: buiten/gang - werkt goed
1 wissel/wissel schakelaar: overloop/gang - overloop werkt niet juist

Overloop 1e verdieping:
1 wissel/wissel schakelaar (denk ik? Staat er niet op): overloop/zolder - werkt niet juist

Zolder
1 schakelaar: zolder - werkt niet juist

Wat werkt er niet:

1) voor de lamp op de overloop moet de schakelaar beneden in een bepaalde stand staan, anders is de lamp met de schakelaar op de overloop niet aan te zetten.

2) voor de lamp op zolder moet de schakelaar op de overloop in een bepaalde stand staan, anders is de lamp met de schakelaar op zolder niet aan te zetten

Bijgevoegd wat foto's van de verschillende schakelaars. Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen

20230507_200608~2.jpg 20230507_200704~2.jpg 20230507_200215.jpg
 

Gerrit B

Specialist Telecom
  • #2
zo te zien moet je dit schema gebruiken
wisselschakeling.jpg


Dus kijken of je juiste kleur draad ook op de juiste aansluiting zit en dan zou het moeten werken.
Meestal moet je even met z'n 2en zijn en trekt 1 aan de ene kant van de draad en kijkt de ander welke er aan de andere kant beweegt. (er wel rekening mee houden dat er vaak een lus in de centraaldoos achter de lamp is gemaakt)
 