Ondervloer voor tegels in badkamer en keuken

Jonathanpv

  • #1
Ik ben in mijn nieuwe appartement bezig met de badkamer en keuken. In beide ruimtes wil ik graag grote tegels plaatsen op de vloer maar waar ik een niet uit kom zijn de regels voor 10dB(A) geluidsisolatie.

Zoals ik het lees zou het 10dB delta Llin moeten zijn maar wat ik maar niet goed terug kan vinden is of dit voor alle ruimtes geldt en in mijn geval specifiek de badkamer. Ik lees soms dat de normen voor sanitaire ruimtes niet geldt maar weet iemand de details?
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #2
Voor een badkamer gelden deze regels niet, omdat daar normaal geproken weinig contakt geluid hebt, want meestal loop je daar op je blote voeten.

Voor de rest van de vloeren in een appartement gelden deze regels dus wel, bij harde afwerkmaterialen, zoals tegels en parket.
Dus ook in de keuken.
Want daar loop je vaak wel met schoenen aan.

Je zult dus onder de tegels in de keuken eerst een geluidsdempende ontkoppelings mat moeten aanbrengen.
 

Jonathanpv

  • #3
@Peter: bedankt voor de uitleg. Heb jij voorbeelden voor zo'n ontkoppelingsmat? Het enige wat ik ben tegengekomen zijn gipsplaten met mineraalwol maar daarmee is de vloer meteen 3cm hoger. Als het moet dan moet het maar liefst iets minder verhoging.
 

Tiho

  • #4
De eerste die ik aanklik is 4 mm.
 

Jonathanpv

  • #5
@Tiho: deze mat biedt helaas niet voldoende geluidsdemping. Zover ik heb kunnen vinden is de norm 10dB delta Llin (TNO gecertificeerd) en materiaal met die norm, geschikt voor keramische tegels, is lastig te vinden.
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #6
Toch is deze mat hiervoor zeer geschikt, van die fabrikant, en dan bedoel ik de omnimat sr.
Kijk maar eens even op de site van die tegellijm leverancier.
Deze mat heeft een demping van 16 db, en dat is meer als voldoende.
Deze hebben wij al meerdere malen toegepast in appartementen, en voldoet ruim boven de normen.
Maar je kunt ook nog eens zoeken op ditra sound, van een ander merk.
 

Jonathanpv

  • #7
@Peter: volgens hun specificaties:

Contactgeluid isolatie
volgens DIN EN ISO 140-8 : rLw = +16dB
volgens NEN EN ISO 717-2 : rLlin = +5dB

Het is afhankelijk van de VvE welke norm er gemeten wordt. Voorbeeldje uit rondvierkant com/
De vereniging van eigenaren of de verhuurder kan een bepaald product accepteren op basis van een akoestisch onderzoeksrapport waaruit blijkt dat een verbetering van contactgeluid van 10dB wordt bereikt volgens de Nederlandse normen(NEN-EN-ISO 717-2 en de toelichting daarop NPR 5079:1999).
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #8
Ik weet niet wat je nu wilt.
Maar de genoemde isolatie matten zullen ruim voldoende geluids isolatie leveren.
En zijn landelijk getest in nederland, duitsland, en belgie, en voldoen aan de algemene normen.

Als je het niet vertrouwd, vraag dan bij je eigen VvE welke ontkoppelingsmat zij voorschrijven.
Of ga naar een bouwmaterialen handel, waar ze deze produkten verkopen.
Zij kunnen dan via de leverancier een vertegenwoordiger laten komen die de situatie plaatselijk kan beoordelen, en een schriftelijke garantie afgeven.
 