Goedenavond!
We zitten helaas met een probleem en ondanks veel hulp en een hoop eigen pogingen, krijgen we het niet opgelost.
Het probleem: een lange (3 meter) radiator (type 22) in de woonkamer, eenzijdig aangesloten, wordt niet meer helemaal warm. De onderkant blijft koud. Een radiator, aangesloten op dezelfde buizen aan dezelfde kant van het huis, maar maar 0.5 meter lang, wordt ook niet warm.
Wat hebben we geprobeerd:
- de cv is bijgevuld en lijkt niet te lekken
- de radiatoren zijn helemaal weggespoeld, er lijkt geen vuil in te zitten
- er zitten geen voetventielen op, dus deze zijn niet dicht
- ontluchten is ook gebeurd
Wat opvallendheden:
- als we de hele cv laten leeglopen via de radiator in de woonkamer dan komt er nog geen volle speciekuip aan water uit.
- de druk in de cv kan niet hoger dan 2.2
- de temperatuurmeter van de mano-meter doet het niet
- de overstort lekt
Inmiddels denken we dat de radiatorkraan op de radiator misschien niet goed laten doorstromen, maar dit komt niet helemaal overeen met het feit dat er hier water uit spuit als je deze opendraait zodra er geen radiator meer op zit.
Is er iemand die enig idee heeft wat het zou kunnen zijn?
Alvast bedankt voor de hulp en informatie!
We zitten helaas met een probleem en ondanks veel hulp en een hoop eigen pogingen, krijgen we het niet opgelost.
Het probleem: een lange (3 meter) radiator (type 22) in de woonkamer, eenzijdig aangesloten, wordt niet meer helemaal warm. De onderkant blijft koud. Een radiator, aangesloten op dezelfde buizen aan dezelfde kant van het huis, maar maar 0.5 meter lang, wordt ook niet warm.
Wat hebben we geprobeerd:
- de cv is bijgevuld en lijkt niet te lekken
- de radiatoren zijn helemaal weggespoeld, er lijkt geen vuil in te zitten
- er zitten geen voetventielen op, dus deze zijn niet dicht
- ontluchten is ook gebeurd
Wat opvallendheden:
- als we de hele cv laten leeglopen via de radiator in de woonkamer dan komt er nog geen volle speciekuip aan water uit.
- de druk in de cv kan niet hoger dan 2.2
- de temperatuurmeter van de mano-meter doet het niet
- de overstort lekt
Inmiddels denken we dat de radiatorkraan op de radiator misschien niet goed laten doorstromen, maar dit komt niet helemaal overeen met het feit dat er hier water uit spuit als je deze opendraait zodra er geen radiator meer op zit.
Is er iemand die enig idee heeft wat het zou kunnen zijn?
Alvast bedankt voor de hulp en informatie!