Ondank uitzetten groep, 230v tussen aarde en fase

Beste,

Groep 5 bestaat uit wcd en verlichting in kelderkast + schuur wcd en verlichting (aangesloten via grondkabel in meterkast).
Schakel ik automaat groep 5 uit meet ik toch 230v tussen aarde en fase, tussen nul en fase meet ik paar volt.
De aardlitze van grondkabel zit op aarde in meterkast. Snap niet waarom ik dit meet.
Komt wel uit grondkabel, als ik deze namelijk afkoppel in meterkast, meet ik geen 230v tussen aarde en fase. Iemand enig idee?
 
Waarmee meet je dit?

Hoe ziet je groepsschakelaar eruit? Is het nog een ouderwetse kast en kun je ook de bijbehorende zekering nog eruit draaien? Zitten er wellicht nog componenten voor deze schakelaar die je ook uit kunt zetten om te testen? (Aardlekschakelaar, hoofdschakelaar)
 
Ik meet dit met een fluke 177 multimeter.

De groepschakelaar is een Hager van 2,5 jaar oud. Eigenlijk meet ik rechtstreeks in de groepenkast. Als ik de fase van de grondkabel uit de groepenkast los haal, meet ik tussen deze losse ader en de aarde nog 230 volt. Best vreemd. Maar heb ook ergens gelezen dat je tussen aarde en fase niet goed kan meten.

1633974740081526418409562930076.jpg
 
Een multimeter met hoge inwendige impedantie is eigenlijk geen geschikt meetinstrument om in een elektrische installatie te meten. Je hebt een grote kans dat je een capacitieve spanning meet welke wordt opgewekt omdat de leiding over langere lengte paralel aan andere leidingen ligt.

Je zou een tweepolige meter met een lage inwendige impedantie moeten gebruiken. Een T110 of T130 ofzo als je bij hetzelfde merk wilt blijven.
 
Een dergelijke meter heeft sowieso al een lagere inwendige impedantie, maar daarnaast ook nog 2 drukknoppen waarmee je de impedantie verder kunt verlagen. Als het goed is meet je dan niets meer.

Als je in een actief circuit tussen fase en aarde meet en die knoppen indrukt, zul je wel de aardlekschakelaar laten trippen omdat er dan meer dan 30mA door de meter loopt.

Bij jou gebeurt dat als het goed is niet aangezien het circuit al afgeschakeld is. Mocht dat toch gebeuren dan is er iets niet goed maar heb je wel waardevolle extra informatie. :wink: Dan begint het er op te lijken dat er 2 groepen gekoppeld zijn in de installatie.
 
Is je schuur verzakt? (en daarmee de kabel onder fysieke spanning komen te staan en de isolatie ergens gebroken)
 
Ik ben gaan meten, omdat ik een 230v beltrafo aan het vervangen was, de groep had uit gezet en er nog 230v op deze groep stond. Heb kabels in groepenkast gecontroleerd, blijkt dat aannemer de fase van gr5 op 6 gezet heeft en de nul wel op gr5:?
Ik heb deze zelf weer goed gezet, maar kwam hier op deze manier toevallig achter.
Schuur is niet verzakt iig. Maar denk dat ik de aannemer voor zekerheid maar even laat controleren :lol:
 
Als je twijfelt of er niet nog meer door elkaar is gehaald, zou je de bedrading van deze groep 5 om te testen ook even achter een andere aardlekschakelaar kunnen aansluiten (bijvoorbeeld bij groep 4). Dit soort geintjes ontdek je dan snel genoeg, aangezien 1 of beide aardlekschakelaars zullen trippen.

Tussen de 4 groepen achter dezelfde aardlekschakelaar kun je bij wijze van spreken alles aan elkaar knopen of verwisselen zonder dat je er iets van merkt (totdat het fout gaat dan...)
 
Bij nader inzien misschien toch verstandig om eerst even met die Duspol te meten voordat je bovenstaand advies uitvoert.

Want mocht er inderdaad nog spanning op staan dan kun je het a) niet veilig aansluiten en b) maak je misschien wel sluiting tussen 2 fasen, dat kost je met wat pech 2 hoofdzekeringen...
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan