Omgekeerde radiator ontluchten

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hello,

Deze week een radiator laten plaatsen. Zoals u ziet, een handdoekradiator (Stelrad Dahlia).
Om handige redenen is deze aanlsuiting langs het plafond de kamer binnengekomen, omdat we op het hoger gelegen verdiep nog twee andere radiatoren gaan plaatsen en daar nu de leidingen liggen.

Echter loopt de warmte enkel in de eerste 5 bovenste buizen van de radiator door... is dit normaal?
Hoe kan ik dit verhelpen? Moet er ontlucht worden?


Zoals je omcirkeld ziet, is er wel een voorzetdop waarachter een ontluchtingsventiel zou kunnen zitten...

Helaas is dit niet het geval:

Weet iemand waar dit voor dient? Om de doorstroming tegen te houden, dicht te schroeven?
Ook onderaan de radiator is er nergens een ontluchtingsventiel:



Wel zijn er twee schroefdoppen, maar ik heb deze er nog niet durven afhalen omdat ik de radiator niet stuk wil maken. Ik betwijfel of er daar een ontluchtingsgaatje achter schuilt, eerder andere aansluitingen voor de leidingen.

Wanneer ik naar de bovenverdieping ga kijken waar de leidingen van de radiator uitkomen, zie ik nergens een ontluchtingsventieltje.
Wil dit zeggen dat deze radiatoren op geen enkele manier ontlucht kunnen worden? :shock:
 
Hoi

probeer eens die inbus een stukje los te draaien

onder kant kun je een tapkraantje op zetten

onder kantkun je ook een kraantje op zetten wat automaties ontlucht

volgens mij heb je ook de aan en afvoer verkeerd om zitten
 
Keurig gemaakt zo.
Bij een moderne ketel zit volgens mij altijd een automatische ontluchting.
Daarbij kan of zit er misschien ergens op het hoogste punt van de buizen een ontluchtingsnippel.
Wat je ziet is een ventiel waarmee je de radiator kan fijnregelen.
 
Drumbo, als je niet weet waar je het over hebt kun je hier beter niet reageren want jouw reactie slaat nergens op!
 
Met lucht heeft dit niks te maken: doordat de afvoer bovenin de radiator zit wordt lucht automatisch afgevoerd.

Zeer waarschijnlijk is er geen stijgbuis in de afvoer gemonteerd. (Of hij is verkeerd gemonteerd) Daardoor wordt het warme water dat de radiator binnenstroomt direct weer afgevoerd en blijft het koude water onder in de radiator "hangen".
Met een stijgbuis in de afvoer zorg je ervoor dat de afvoer in feite onderin de radiator geplaatst wordt: het koude water wordt dan afgevoerd en het warme water zal zich in de hele radiator verspreiden.

Het ding waarvan je een foto hebt gemaakt is een voetventiel in dient inderdaad om de doorstroming te beperken. Speelt hier verder geen rol.

Als je de radiator door een installateur hebt laten plaatsen zou ik hem terug laten komen: dit had hij moeten weten.
 
Stijgbuis in de aanvoer werkt soms beter, klinkt raar maar met een stijgbuis in de retour wil het weleens lastig zijn om alle lucht uit de radiator te krijgen!
 
Als je last hebt van lucht, dan kun je zo hoog mogelijk in de stijgbuis een klein gaatje boren: de werking van de stijgbuis wordt daardoor nauwelijks beïnvloed, en de lucht zal langzamerhand verdwijnen.
 
StefanD schreef:
Zeer waarschijnlijk is er geen stijgbuis in de afvoer gemonteerd. (Of hij is verkeerd gemonteerd) Daardoor wordt het warme water dat de radiator binnenstroomt direct weer afgevoerd en blijft het koude water onder in de radiator "hangen".
Met een stijgbuis in de afvoer zorg je ervoor dat de afvoer in feite onderin de radiator geplaatst wordt: het koude water wordt dan afgevoerd en het warme water zal zich in de hele radiator verspreiden.
Dit zal het wellicht zijn. Misschien toch best de installateur contacteren.

Het ding waarvan je een foto hebt gemaakt is een voetventiel in dient inderdaad om de doorstroming te beperken. Speelt hier verder geen rol.
Inderdaad, dat laat ik best open neem ik aan, voor een goede doorstroming.

Dankujewel iedereen voor de snelle reacties :)
 
@ Neesje, een stijgbuis inde aanvoer wordt toch alleen gebruikt bij aansluitingen onderaan de radiator ?
 
Bij een goed leidingnet is het ontluchten niet nodig.
De lucht kan zia zowel de aanvoer als retour naar boven.
De lucht gaat via de leidingen omhoog naar het hoger gelegen leidingwerk

Een goed leidingnet heeft in de horizontale delen geen bochten zitten waar een risico is op luchtkolommen.

In een "stijgbuis" (wat stijgt er dan als de aansluitingen boven zitten :mrgreen: ) Boor je een klein gaatje als die er al niet zit. Met klein moet je denken aan 1 a 2 mm. Lucht kan dan ook via de retour de radiator verlaten.
Als je vult dien je ketelpomp uit te hebben en de lucht zoekt dan sowieso de makkelijkste weg via de aanvoer naar een hoger gelegen punt. Met de pomp aan druk je die luchtbel naar beneden en kan hij dus nooit weg.
Zorg er altijd voor dat alle radiatorkranen open zijn. Doe je dat niet maak je altijd luchtkolommen in radiatoren wat weer voor extra ontluchten en tussentijds bijvullen zorgt.
 