Nuldraad en brug bij perilex inductiekookplaat

Tom345

Specialist Elektra
  • #21
Ik ken het busboardsysteem niet goed, maar als TS een krachtgroep plaatst, dan komen twee van de drie rechter automaten te vervallen. Dan is er in ieder geval genoeg ruimte voor een krachtgroep, zo niet busboard dan wel schroefaansluiting. Deze kan gewoon achter de bestaande ALS.

Appie Geijn schreef:
En inmiddels ook vijf draden in het beton gewerkt. Dus ik zal het moeten doen met de twee fasen die er nu liggen.
Heb je de draden zonder buis in het beton gestort?
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #22
Die abb busboard's zijn er in veel uitvoeringen,
Volgens mij zie ik 3x zwart naar links en 3x zwart naar rechts.
Voeg die 3 samen op één 2 polige aardlek en je krijgt links een groep van 3 op één aardlek en rechts een groep op een andere aardlek.
Alleen geen idee of dat is toegestaan,
anders een nieuw 1 fase erin, die extra 25,- zijn de kosten niet om veilig te kunnen koken.

Wat Tom234 zegt dacht ik ook, maar 4 groepen voor een woning lijkt me eigenlijk aan de krappe kant.
Wasmachine, oven, dan blijven er nog maar 2 over.. Lijkt me krap worden, maar dat is trouwens ook zo met het originele kookgroep idee.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #23
Jackd, op het forum worden beantwoorders geacht zich aan de regels te houden.
Antwoorden als " Ik beide gevallen is het niet zoals het hoort, maar de brug kan je volgens mij net zo goed laten zitten." zijn niet gewenst en zeker niet in de elektra rubriek.
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #24
Jan, regels of richtlijnen?
Het is gewoon een antwoord op een van de vragen, want er werd specifiek naar een paar dagen draaien met die brug gevraagd, wel met als kanttekening dat het niet helemaal klopt.
Als dat niet mag, dan mogen het helft van de antwoorden in deze draad niet, want de draad kleuren kloppen niet.
Denk je iets verder na, dan zijn de stromen die er door de nul(len) gaan lopen juist kleiner, op deze "foute" manier.

Om het nog ingewikkelder / leuker te maken:
Een vraag aan de specialisten:
Stel dat de hendels van de twee automaten verbonden worden, dus als "kookgroep" en ze zitten op twee fasen.
Sluit dan één nul helemaal niet aan.
Dan krijgen we toch een krachtgroep met 2 fasen?
Op de draadkleuren na: Mag dat?
(dan hoeft er verder niks in de groepenkast verandert te worden)
 

Appie Geijn

  • #25
Krunnie schreef:
Even niet kijken naar de kookplaat.

In de groepenkast heb je twee onafhankelijke groepen, elk van een verschillende fase. Die laat je samen door één buis met aders van dezelfde kleur naar een eindgebruiker gaan. Aan het eind van de buis weet je niet meer welke blauwe bij welke bruine hoort. Ook kun je de aders in de buis niet met één schakelhandeling van een automaat in de groepenkast spanningsloos maken.

Dat je toevallig met een 4 polige aardlekschakelaar hier mee weg komt is inderdaad dat: toevallig. Veilig is een heel ander verhaal.

EDIT:

Even nog een andere vraag, waar komt de aarding van de aardingsstrip bovenin de groepenkast vandaan? Of liggen alleen de aardes van de eindgebruikers aan elkaar maar niet verder naar een aardpen o.i.d?

Hoezo toevallig, en hoe zou het dan wel veilig moeten volgens jou? Of bedoel je: in dit geval kan het wel, maar in de meeste gevallen niet? ik dacht dat ik het schema volg op de kookplaat. Klopt dat niet?

Het gaat om een extra kast die is aangesloten op de ('hoofd')kast direct achter de meter. De aardedraad loopt via die kast naar de aardpen.
 

Appie Geijn

  • #26
Krunnie schreef:
Net te laat om nog een toevoeging te doen bij mijn vorige bericht, dus dan maar een nieuwe.

Ik kwam onderstaande oude topic tegen. Heeft dat betrekking op d


aha, dat oude topic! Is inmiddels hersteld. En nee, gaat hier niet over, we zijn verhuisd.
De buis is 19 mm en de draden zijn dikker dan 2,5 mm. 4 mm dacht ik, maar weet t niet zeker meer. Heb dat destijds nagevraagd bij de installateur.
 

Appie Geijn

  • #27
Krunnie schreef:
Je kunt bij deze groepenkast de twee 4 polige aardlekschakelaars niet zomaar vervangen door 2 polige. Dan moet er ook een nieuw busboard in omdat dit automaten met busboard aansluitingen zijn. Een 4 polige aarlekautomaat zou inderdaad wel tussen de gewone automaten passen.
Is een kast met een standaardopbouw. weinig extra ruimte op het busboard.
 

Appie Geijn

  • #28
Tom345 schreef:
Ik ken het busboardsysteem niet goed, maar als TS een krachtgroep plaatst, dan komen twee van de drie rechter automaten te vervallen. Dan is er in ieder geval genoeg ruimte voor een krachtgroep, zo niet busboard dan wel schroefaansluiting. Deze kan gewoon achter de bestaande ALS.


Heb je de draden zonder buis in het beton gestort?
Nee Tom, ze zitten in een grijze buis.
 

Appie Geijn

  • #29
Jackd schreef:
Die abb busboard's zijn er in veel uitvoeringen,
Volgens mij zie ik 3x zwart naar links en 3x zwart naar rechts.
Voeg die 3 samen op één 2 polige aardlek en je krijgt links een groep van 3 op één aardlek en rechts een groep op een andere aardlek.
Alleen geen idee of dat is toegestaan,
anders een nieuw 1 fase erin, die extra 25,- zijn de kosten niet om veilig te kunnen koken.

Wat Tom234 zegt dacht ik ook, maar 4 groepen voor een woning lijkt me eigenlijk aan de krappe kant.
Wasmachine, oven, dan blijven er nog maar 2 over.. Lijkt me krap worden, maar dat is trouwens ook zo met het originele kookgroep idee.
Is een bijgeplaatste kast. In de 'hoofdkast' zitten nog 7 groepen.
 
  • Like
Waarderingen: Jackd

Tom345

Specialist Elektra
  • #30
Appie Geijn schreef:
Nee Tom, ze zitten in een grijze buis.
Appie Geijn schreef:
Is een bijgeplaatste kast. In de 'hoofdkast' zitten nog 7 groepen.
Dan zie ik geen hindernis voor het plaatsen van een krachtgroep.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #31
@Appie Geijn
Wil je quotes achterwege laten?
Het is nu een onleesbare brij.
 

Appie Geijn

  • #32
Oh oke. Zal er rekening mee houden. Dank voor de tip.
 