Nul gebruiken van andere groep

Hallo Elektra-specialisten, ik heb een vraag over twee aparte stroomgroepen.

Kabel A
- Gebruikt voor wcd's in badkamer
- Hierin zitten Live, Null en Aarde

Kabel B
- Hierin zitten één Live en diverse zwarte schakeldraden, voor oa. gang verlichting en plafond badkamer
- Maar geen blauw of aarde.

Kan ik, de Aarde en de Nul gebruiken van Kabel A terwijl ze niet op dezelfde groep zitten ?
 
Omdat bedrading van verschillende eindgroepen gescheiden moet blijven. Dat is zo ongeveer de basis van verschillende eindgroepen.

Deze nuldraad zou nu bijvoorbeeld te zwaar belast kunnen worden, je kunt op beide groepen immers een verbruiker tot 16A aansluiten waardoor er een stroom tot 32A door de nuldraad kan lopen.

Bij werkzaamheden aan de installatie is het afschakelen van de groep waar je aan werkt ineens niet meer voldoende om veilig te kunnen werken, want omdat je de nul hebt verbonden met een andere groep kan deze wanneer je hem onderbreekt onder spanning komen te staan. Je moet er normaalgesproken op kunnen vertrouwen dat het afschakelen van één eindgroep voldoende is om veilig te kunnen werken.

Als het nu werkt zullen beide eindgroepen achter dezelfde aardlekschakelaar zijn aangesloten, of niet van aardlekbeveiliging zijn voorzien, anders zou het ook simpelweg niet werken.
 