Normaal gedrag vloerverwarming??

Jochen00

  • #1
Gents,

Na lang zoeken en er niet uitkomen heb ik besloten al mijn vragen toch maar eens hier te posten, want ik ben ten einde raad.
Ik zal eerst kort de situatie schetsen.

We hebben een huis gerenoveerd waar vroeger gewone radiators hingen en we hebben nu volledig de beneden op vloerverwarming. Boven is er geen verwarming.
Dus de enige en tevens de hoofdverwarming, is vloerverwarming.

De ketel is dezelfde als die ervoor werd gebruikt voor de gewone radiators, dit was geen probleem volgens mijn installateur.

De installateur heeft alle fysieke aansluitingen gedaan maar ik heb achteraf zelf nog de thermostaat aangesloten.
Hierdoor weet ik ook dat de installateur geen instellingen op de ketel/thermostaat zelf heeft veranderd en dus alles nog staat zoals het stond 'afgesteld' voor normale radiatoren.
(Ik weet niet of er in godsnaam dingen zouden moeten veranderen, maar toch, ik geef het maar mee.)

Nu dat het wat kouder is geworden heb ik mijn vloerverwarming aangezet en merk ik dat het niet goed warmt.
Hij staat bv op 20 nu, maar hij blijft maar op 18 hangen, dit zelfs na een hele dag en nacht opstaan op 20.

De vloer/plafond is voldoende geisoleerd (de spouwmuren volgen nog) maar het is een kleine ruimte en het is nog niet overdreven koud buiten, dus 20 graden zou zeker moeten kunnen.
Ik denk/hoop dus dat het eerder ligt aan slechte instellingen o de ketel of thermostaat, want vind zelf ook dat de ketel zich raar gedraagt.
Maar ik ben een totale leek, dus wat raar is voor mij is mss normaal.

Mijn Ketel: Junkers Cerapur Comfort TOP 42-3 ZWBR
Thermostaat: Honeywell Lyric T6R

Aangesloten via aan/uit principe

Na zelf wat troubleshooten heb ik volgende vaststellingen gedaan (ik weet niet of dit normaal gedrag is van de VVW of niet):

- 18 graden binnen -> zet thermostaat op 20
- Vlammetje springt op thermostaat en geeft door aan ketel
- Ketel springt aan en warmt het water op tot een 38 graden (stand 1 laagste stand)
- Eens 38 graden behaalt (30 seconden ongeveer) springt de ketel af, en zie ik de temperatuur onmiddelijk zakken ziender ogen.
- De buizen van de vloerverwarming worden warm, de collector ook, de circulatie pomp hoor ik draaien in de ketel.
- Na een 2 tal minuten is de temperatuur op de display van de ketel gezakt naar 28 graden, en de ketel springt terug op tot 38 graden en overloopt het zelfde proces terug.


Mijn vraag is nu, is het normaal dat de collector van de vvw niet constant warm aanvoelt, ik dacht zolang de ruimte niet op temp was dat er toch 'warm' water door de collector zou moeten blijven stromen.
Maar nu merk ik dat telkens als de ketel opspringt, de collector kort warm wordt en na een minuutje al terug is afgekoelt.

Tevens lees ik veel verschillende dingen over 'schakelingen' en de looptijd van de circulatiepomp.

Op mijn thermostaat staat aantal schakelingen op 6, nu betekent dit dat de ketel slechts maximum 6x per uur mag opspringen?
Want hij springt dus telkens op als het water terug op 28 staat. Veel meer als 6 dus.

Tevens is er een instelling: Min aan/uit met 1 2 3 4 of 5 als keuzes. Geen idee wat deze doet.

Op de ketel zelf zelf kan ik ook de nalooptijd van de circulatie pomp aanpassen tussen 1 en 10 minuten.
Maar ik lees op sommige plaatsen dat de circulatiepomp beter constant stroomt, sommige zweren dan weer van niet.

Ik weet dat het een hele ongestructureerde boterham is om te lezen, maar ik heb zoveel vragen en info meetegeven dat het wat veel is.

Als iemand mij al kan vertellen dat het normaal is dat de collector van de VVW zo snel terug afkoelt terwijl ik dacht deze constant warm moest hebben zolang de ruimte niet op de gevraagde temperatuur is weet ik al wat meer.

ALvast bedankt voor uw tijd.

Grts
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #2
lijkt me dat de ketel is begrenst in zn max aanvoertemperatuur of dat er toch opentherm word aangestuurd. zet de thermostaat is op 35 graden en kijk is wat er dan gebeurt
 

Jochen00

  • #3
Junkers ketel kan niet OT aangestuurd worden, ze hebben hun eigen protocol dat enkel met junkers thermostaten werken.
Op 35 graden doet hij hetzelfde.

Dit antwoord kreeg ik alvast op een ander forum:

Uw ketel is veel te zwaar, uw ketel moduleert niet omdat je geen controller hebt (asap een junkers thermostaat kopen liefst met weersafhankelijke regeling) en door die twee factoren gaat uw ketel pendelen (kort aan en uit schakelen). De pendelbeveiliging zorgt er voor dat er minstens x minuten tussen een uit en een aan zit. Zodra de watertemp hoog genoeg is gaat het weer uit, en dan weer pendel-tijd wachten terwijl water afkoelt.
Heb je een buitenvoeler?
Een 42kW ketel op vvw is absurd zwaar, die kan geeneens diep genoeg moduleren. En ook geen laag genoege temp leveren.
Ik vrees ook dat uw pomp te traag draait en het water niet rap genoeg kan afvoeren waardoor temp ook oploopt.

Heb je eigenlijk een mengmodule met eigen pomp op de vvw? En dus een evenwichtsfles? En wordt die door de ketel/controller gestuurd of heeft die een eigen sturing?

vvw is redelijk complex verhaal…

Het gedrag van uw ketel is dus normaal met uw opstelling, maar niet gewenst.
Na enkele dagen zou dat dan toch warm moeten worden hoor, laar de ketel zal veel slijtage lijden door het overdreven pendelen.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #4
Wat is te zwaar, voor een gemiddelde woning is 42kW veel te veel maar voor een kasteel weer te weinig.
Probeer eerst eens uit te zoeken of je de maximale aanvoertemoeratuur van de ketel hoger in kan stellen.
Heb je een handleiding van de ketel?
 

Onderhoudtje

  • #5
De temperatuur voor de vloerverwarming mag wel wat warmer als deze op stand 1 staat dan is dit maximaal 35 graden (zie foto) Deze zou je op 3 of 4 kunnen zetten.

Wat is het vermogen van de vloerverwarming, de ketel kan tot minimaal 7,6 kw terugmoduleren.
Je zou de ketel ook kunnen begrenzen op verwarmingsvermogen dan gaat deze niet meteen op vol vermogen draaien.

Of het plaatsen van een temperatuurbegrenzer, ben ik zelf niet bekend mee, maar misschien kan iemand anders daar iets zinnigs over zeggen.

P.s Is dit in Belgie?