Gasverbruik - p1 meter - is dit een normaal verloop?

Jeff123

  • #1
Goedemiddag,

Graag jullie inzicht / kennis gevraagd.
Wij hebben sinds kort een woning met (5groepen) vloerverwarming. Nu heb ik een p1 meter die het gasverbruik laat zien.
De thermostaat in de woonkamer staat op 20 graden ingesteld. Maar ik snap niet hoe ik onderstaande grafiek moet aflezen?

Is dit een normaal verloop of moeten er dingen afgesteld worden?

IMG_5564.jpeg
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #2
Ik kan het zelf niet beoordelen, maar ken de nukken van het plaatsen van een afbeelding op dit forum (automatisch verkleinen tot max. 600 pixels breedte). Daarom heb ik de afbeelding even zodanig veranderd, dat alleen de noodzakelijk gegevens zichtbaar zijn en het geheel leesbaarder gemaakt:

IMG_5564.jpg
 
  • Like
Waarderingen: Jeff123

Hharbers

  • #3
Jou meter geeft meting elke 15 minuten door zo te zien
Ik zie snachts contnune verbruik tussen de 0.03 en 0.04m3 per meting en daarbij 10 pieken van 0.06m3 in 5 uur
Overdag als het buiten wat minder koud is hangt verbruik meer rond 0.02m3 per kwartier met wat piekjes
Ketel prutteld dus rustig door met ongeveer elk half uur wat langer branden om warmte te geven zodat boel op 20 graden blijft .
Ik zie niks vreemds

ter vergelijk

Ik heb 5 groepen (50m3) en onderstaand mijn meteing van gisteren (ik heb meting per heel uur dus is wat grover)
en heb een snachts gebruik per uur ongeveer 0.1m3 en overdag 0.05m3 per uur dus dat komt wel beetje overeen

(piek van 1 en 2 uur snachts bij mij weet ik zo niet wat er aan de hand was, om 12uur smiddags ging ik eitje koken)






1699887219785.png
 
Laatst bewerkt:
  • Like
Waarderingen: Jeff123

TCW82

  • #4
Het homewizzard beeld toont verbruik en dan geen verbruik. De ketel gaat constant aan en helemaal (geen gasverbruik) uit.
De grafiek lijkt mogelijk niet naar nul te gaan, maar dat gaat hij in werkelijkheid wel.

Een voorbeeld van een stabiel(er) stoom gedrag hier onder.
Screenshot_2023-11-19-13-57-35-899_nl.homewizard.android.energy.jpg


Ik denk dat woorden als pendelen hier op zijn plaats zouden kunnen zijn.
 

TCW82

  • #5
@Jeff123 het is weer winter, heb je het stook gedrag nog kunnen verbeteren?
 

Jeff123

  • #6
@TCW82 nee tot op heden nog geen idee wat ik kan veranderen. Huis temp continue 19 graden (vloerverwarming beneden) alle kachels dicht op bovenverdiepingen behalve de badkamer.

zie foto van stookgedrag vandaag
1x bad vullen
2x douchen
(Eerste piek is warm water wat werd getapt in de badkamer)
IMG_7178.jpeg
 

Lange Herman

  • #7
1. Pendelen is nooit geheel te voorkomen, tenzij je bij elke verandering van het weer diverse instellingen gaat veranderen.
2. Misschien kun je het vermogen van je ketel wat begrenzen?
 

Mn22

Vaste beantwoorder
  • #8
Als de warmtevraag beneden het minimale vermogen komt dat de ketel kan leveren, zal de ketel aan/uit gaan regelen. Dat kan niet anders, anders zouden de ruimtes te warm worden.

Aam/uit regelen is wat anders dan pendelen. Van pendelen spreek je pas als de ketel continu heel kort brand en heel kort uitblijft. Bijvoorbeeld bij een cyclus van een minuut of zo.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu