Noodstop aansluiten

Goedenavond klussers,
Ik wil graag een noodstop aansluiten voor een spel. Het moet een knop worden die de zwaailamp aanzet zodra er op de knop gedrukt word.

Ik heb een noodstop besteld maar nu ik hem geopend heb snap ik niet helemaal hoe ik deze moet gaan aansluiten.

De zwaailamp gaat op 220 V.

Ik heb wat fotos bijgevoegd.

Alvast bedankt voor het advies!

91480_IMG_9748_1.jpg

91480_IMG_9749_1.jpg

91480_IMG_9750_1.jpg

91480_IMG_9751_1.jpg

91480_IMG_9752_1.jpg
 
Je begint al fout. Een noodstop onderbreekt de stroom. Vandaar nc dit betekend normally closed. Een gesloten stroomcircuit totdat je de knop indrukt en de stroom onderbreekt. Je kunt volgens mij wel een binnenwerk halen die erin past. Deze heeft een groen palletje en no is normally open als aanduiding.
 
Zoals Tiho al aangeeft is een noodstop normaal bedoeld om iets te stoppen, niet om een actie te starten.

Als je dit toch wilt bereiken zul je het NC contact dus moeten wisselen voor een NO contact. Ik ben niet zo bekend met dit fabrikaat maar volgens mij heb je onderdeel 3SB3420-0B (schroefcontacten) of 3SB3423-0B (veercontacten) nodig.

Als je dubbelpolig zou willen schakelen (op zich geen noodzaak) heb je 2 van die elementen nodig.

Of je zou nog een relais er tussen moeten maken, maar daar maak je het wel ingewikkeld mee (en je hebt een behuizing nodig om dat in te bouwen etc)
 